我看到松下伺服的說明書上4、6腳接受的是負脈沖,而臺達的PLC按習慣的接線法的話發送的是正脈沖,知道的朋友可以告訴我下該怎么接線嗎?謝謝了
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 13:34
伺服的兩個接收端子都是開放的,如果PLC是正的輸出,正端接伺服電機驅動器的脈沖入端口的正端,負端接電源的負就行了,,如果PLC是負的輸出,伺服驅動器上的負端就接PLC的脈沖輸出端口就是了
記得:如果是24VDC輸出的話,伺服驅動器的說明書會要求加裝電阻的,具體看說明書吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2025-01-22
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-27 15:50
    恩,謝謝了。我看到松下的伺服接線圖上是串了個2k的電阻的。再問個小問題,所謂的PNP輸出和NPN輸出具體是什么意思呀?跟一般講的正負脈沖是不是一個意思啊?
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-29
    查看張平全的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-28 16:58
    1."伺服接線圖上是串了個2k的電阻"看仔細,他是內置電阻不是外置示例?
    2.通俗的說法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    oyiwiw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2024-06-03
    查看oyiwiw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-28 22:52
           哈哈!我們這里經常用松下伺服,只要把臺達PLC的Y0.Y1的com端接24V電源的負極上。這樣臺達PLCR的Y0.Y1輸出就為低電平了。以前的老方法接線是y0.como.y1.com1分別接在松下I/O插頭上50腳3.4.5.6腳,不過這種接法要在y0.y1上外接2k 左右的電阻,不過現在改接在1.2.5.6腳上了,這樣就不用外接電阻了,因為1.2有內置2.2K的電阻。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2025-01-22
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-29 05:54
    恩,謝謝oyiwiw了。
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2025-01-22
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-01 15:48
    松下的服務商跟我說應該接1、2、4、6,不是1、2、5、6.另松下伺服的4、6端要接+24V的,而COM0、COM1又是跟伺服的4、6腳連的。這樣Y0Y1輸出還是低電平嗎?oyiwiw可以留個聯系的QQ嗎?

    主站蜘蛛池模板: 精品亚洲一区二区三区在线播放 | 歪歪私人影院成人毛片 | 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越 | 日本老熟老太hd | 免费看麻豆视频 | 欧美高清无砖专区欧美精品 | 成人福利网| 精品久久久麻豆国产精品 | 久久机热视频 这里只有精品首页 | 黄漫在线播放 | 国模李丽莎大尺度啪啪 | 天堂久久久久va久久久久 | 亚洲琪琪| 扒开黑女人p大荫蒂老女人 扒开大腿狠狠挺进视频 | 嘿嘿午夜 | 日本红怡院亚洲红怡院最新 | 果冻传媒新在线观看免费 | 顶级欧美做受xxx000 | 欧美成人免费观看的 | 亚洲精品国精品久久99热 | 我和黑色丝袜班主任 | 咪咪爱在线视频 | 国产不卡视频一区二区在线观看 | 9久热这里只有精品免费 | 久久99影院 | 特a级片 | 亚洲欧美在线观看一区二区 | 免费jizz在在线播放国产 | 免费视频大全 | 久久99热在线观看7 久久99精品涩AV毛片观看 | 国产亚洲福利一区二区免费看 | 91精品综合久久久久久五月天 | 污文啊好棒棒啊好了 | 双夫1v2| 国产精品久久香蕉免费播放 | 亚洲是图你懂的 | 国产一级在线免费观看 | caoporm碰最新免费公开视频 | 星星动漫在线观看免费 | 日韩高清在线观看 | 亚洲欧美精品久久 |