問題1:在新的伺服馬達打脈沖,回去感測器原點后,每一次打同樣的脈沖行走,發覺每一次與原點的距離都有偏差大約10mm,PLC那邊監控脈沖輸出是正確脈沖沒有輸出錯誤
問題2:在新的伺服馬達打同樣的脈沖跑空車,正轉和反轉的速度不同相差30rpm ,例如正傳650rpm, 反轉680rpm ,理應上是同樣的轉速
問題3:在新的伺服馬達打同樣的脈沖跑空車,正轉和反轉速度會有浮動,就是只打正轉時候它的rpm范圍在630~650之間不穩定,反轉也是同樣情況,理應上伺服馬達在行走時候轉速反饋應該是很穩定的一個數字的
PLC:三菱FX3u-128MT/ES-A伺服放大器: 三菱MR-JE-100A伺服馬達:三菱HG-SN102J-S100齒輪箱:紐格特 PLG120-10-S2-10
請教一下是什么問題和如何解決,謝謝
[ 此帖被hongtl在2023-05-27 10:01重新編輯 ]
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-03
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-11 17:28
好新奇的問題。沒遇到過。
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-11 18:27
目前測試伺服電機,每一次打同樣的脈沖,轉一圈回去的位置都有偏差,而且偏差越來越厲害。
李忠云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 240 點
下載積分: 751 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2022-03-10
最后登錄: 2023-12-26
查看李忠云的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-04-12 08:04
連接的機構那邊不太好吧
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 526 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-01-07
查看zmrs163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-04-12 08:08
監控伺服收到的指令脈沖對不對,對的話就是機械問題。速度波動是正常的,再怎么勻速拉曲線都是有波動的
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-04-12 08:23
引用
引用第3樓李忠云于2023-04-12 08:04發表的  :
連接的機構那邊不太好吧


已經拆了齒輪箱,只測試電機而已也是這樣
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-04-12 08:25
引用
引用第4樓zmrs163于2023-04-12 08:08發表的  :
監控伺服收到的指令脈沖對不對,對的話就是機械問題。速度波動是正常的,再怎么勻速拉曲線都是有波動的


用三菱MR-configurator 2 伺服軟件監控伺服是嗎?
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-04-13 15:09
更新:
目前用了MR Configurator 2 來連接伺服放大器,使用軟件正轉和反轉都正常,一圈1脈沖反饋去監控軟件都正常,PLC也換了一顆新的來試,但是還有上述問題,其中RPM反饋就比較穩定了但是反轉RPM是正轉RPM的兩倍,請問各位大神還有什么可以排查的建議?
[ 此帖被hongtl在2023-04-13 15:37重新編輯 ]
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 2740 點
下載積分: 1625 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2025-01-06
查看ren1823的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-04-13 15:44
先初始化伺服吧,允許偏差脈沖設置小點,再看看滯留脈沖數。
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-04-13 15:44
還有就是請問控制三菱JE系列伺服馬達是不是一定要用運動控制模組?還是直接從PLC輸出就行?
[ 此帖被hongtl在2023-04-13 15:54重新編輯 ]
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-12-27
查看hongtl的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-04-13 15:50
引用
引用第8樓ren1823于2023-04-13 15:44發表的  :
先初始化伺服吧,允許偏差脈沖設置小點,再看看滯留脈沖數。


請問允許偏差脈沖設置是在哪一個參數啊,是不是PA10到位范圍?
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 585 點
下載積分: 6621 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-01-07
查看suegu2的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-04-14 09:39
好神奇的問題,開了眼了 沒碰到過
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 好大好长好紧爽免费 | 国产91精选学生在线观看 | 成年人免费观看视频网站 | 日韩在线视精品在亚洲 | 精品亚洲永久免费精品 | 肥奶丰熟肥妇 | 岛国a香蕉片不卡在线观看 荡女淫春2古装 | 国偷盗摄自产福利一区在线 | 百合女女师生play黄肉黄 | 欧美性高清另类videosex死尸 | 91精品国产91久久久久久 | 久久99精品涩AV毛片观看 | 亚洲 在线 日韩 欧美 | 欧美xxoo做爰猛烈视频 | 亚洲乱亚洲乱妇41p国产成人 | 亚洲第一男人天堂 | 男女男在线精品网站免费观看 | 无码毛片内射白浆视频 | 久久综合色超碰人人 | 青青青在线视频 | 国产成人精品曰本亚洲78 | 亚洲国产精品免费在线观看 | 亚洲天天做夜夜做天天欢 | 四虎免费永久观看 | 日本中文字幕二区三区 | 国产欧美久久久精品影院 | 奇米777狠狠 | 国产高清在线精品一区二区三区 | 国产精品第页 | 思思99热久久精品在2019线 | 欧美一区二区三区大片 | 激情视频网址 | 亚洲干综合| 操美女网址 | 毛片免费网站 | 日韩精品欧美高清区 | 97久久久亚洲综合久久88 | 日本大片在线 | 2048论坛永久入口 原创合集 | 色中色破解版 | 国产欧美亚洲精品第一页青草 |