一臺s7-1500帶了ET200SP了,然后怎么再與另臺S7-1500通訊,兩臺S7-1500都帶有ET200SP了,那么他們如何互相訪問,目前都是以太網通訊。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1468 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-06-21
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-17 22:59
PLC間用S7連接通訊
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 258 點
下載積分: 37385 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-06-12
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-17 23:34
編譯通不過,提示鏈接接口位于不同子網中,請使用路由器連接本地接口
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 258 點
下載積分: 37385 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-06-12
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-17 23:37
PLC1與ET200SP通訊是PN/IE_1,PLC2與ET200SP鏈接是PN/IE_3,如果PLC1與PLC2采用S7連接,編譯就提示要加路由器了
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 969 點
下載積分: 17419 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2019-04-14
最后登錄: 2025-06-25
查看情深深雨蒙蒙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-03-18 09:00
沒有加交換機么
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫貪色;半夜不戀食。
frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2025-06-27
查看frostspirit的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-03-18 09:11
2個PLC在不在一個網段里,有的1500PLC是有雙網口的,不同IP,所以要檢查一下
reveriexue
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 8513 點
下載積分: 5773 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2025-06-27
查看reveriexue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-03-18 09:14
走PNIO啊,可以把另一臺配置為另一臺的IO從站,這樣可以通訊
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2025-06-27
查看qll72368的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-03-19 09:05
最好使用現有網絡,兩邊同時修改組態和程序,做PN通訊或OUC通訊,跨網需要路由器
如果不允許雙方同時修改組態,可以考慮S7單邊通訊
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 526 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-06-26
查看yiyang1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-03-19 10:44
典型應用,PLC要搞雙網卡,或者重新配置兩個1500
一心工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1402 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2025-06-21
查看一心工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-03-20 11:35
同品牌的PLC之間應該很好處理,一般都有CPU之間的簡單通訊,提供幾個PLC之間通訊的案例(基于IGT-DSER):
PLC之間通訊案例.rar (3135 K) 下载次数:136
玉機之
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 152 點
下載積分: 754 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2021-06-06
最后登錄: 2025-06-26
查看玉機之的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-03-20 12:12
加個交換機 設置IP地址不可以嗎
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 18131 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2025-06-27
查看xlw415的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-03-21 08:41
10樓方法好.
全部PLC和遠程IO都連接到同一個交換機,設置各自不同的IP地址,相同的子網掩碼
1. PLC與PLC間走S7通訊
2. 主PLC做主站帶其下的200SP,另一個PLC做智能設備(遠程IO主站,帶其下的200SP從站)
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 我和老丈洗澡同性 | 国产91精品久久久久久久 | 车上小婕子系列辣文小说 | 97操| 好硬好大好浪夹得好紧h | 精品视频国产 | 成人依依网 | chinese腹肌gay| 97色蜜桃| 欧美视频一区二区三区四区 | 色天使亚洲综合在线观看 | 亚洲国产果果在线播放在线 | 国产成人精品日本亚洲网站 | 日本熟hdx | 免费福利资源站在线视频 | 4p高h三男一女| 国产精品香蕉夜间视频免费播放 | 99久久成人 | 免费一级片在线观看 | 美女班主任让我爽了一夜视频 | 麻麻与子乱肉小说怀孕 | 护士让我吃奶我扒她奶 | 69日本xxⅹxxxxx19 | 久久婷婷丁香五月色综合啪免费 | 催奶师小说 | 久久精品熟女亚洲AV国产 | 四虎影视在线影院在线观看 | 国产3p绿奴在线视频 | 99热影院 | 成人在线播放 | 亚洲一区二区三区免费视频 | wc凹凸撒尿间谍女厕hd | 日韩xx00| 探花 在线 | 九九99热 | 扒开双腿猛进入爽爽视频ai | 久久中文电影 | 亚洲美女aⅴ久久久91 | 草草草在线| 人妖女天堂视频在线96 | 亚洲一级特黄 |