樓主  發表于: 2021-05-25 11:36
如題,想問下通過以太網連接可以用RS指令嗎?以及怎么跟GX WORKS3連接?有相關的例子嗎?剛接觸不知道咋整
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 2090 點
下載積分: 2584 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-08
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-25 14:44
什么協議呀,RS是串口指令
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-25 15:04
引用
引用第1樓木林森于2021-05-25 14:44發表的  :
什么協議呀,RS是串口指令

無通訊協議 以太網TCP
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 2090 點
下載積分: 2584 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-08
查看木林森的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-25 15:56
引用
引用第2樓quinto173于2021-05-25 15:04發表的  :

無通訊協議 以太網TCP


有掃碼器的說明書可以上傳一下嗎?
我的理解能力有點差。
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 2090 點
下載積分: 2584 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-08
查看木林森的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-25 15:59
RS2無協議通信是串口的,以太網有通信協議支持功能。
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-05-26 09:24
我上傳了5U以太通訊跟規格書
附件: FX5 用戶手冊(以太網通信篇)-1610.pdf (2135 K) 下載次數:14
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: X23規格書_200317(1).pdf (4934 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-05-26 09:32
圖片:
圖片:
引用
引用第3樓木林森于2021-05-25 15:56發表的  :


有掃碼器的說明書可以上傳一下嗎?
我的理解能力有點差。

可能是我表達有問題 掃碼器用的是X23-SRL10的,用集線器連接起來了,就是按照5U的那個集線器連接的方法配置的,但是在那個工程工具側配置完后,程序就不能傳進PLC了。只能選擇回直接連接才能傳輸程序
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-05-26 11:21
引用
引用第7樓木林森于2021-05-26 10:36發表的  :
首先我們得知道這個掃碼器是主動掃描還是被動掃描的
如果是主動掃描的話  
串口需要知道 波特率 數據位 奇偶校驗 停止位  ,用RS2指令就能接收到,
以太網需要知道掃碼器的IP,要掛Socket協議,可能還需要設定掃碼器指定的端口號,用GP.SOCRCV指令接收,(掛客服端需要PLC打開OPEN連接)

.......

我是PC、5U、掃碼器通過集線器連接的,掃碼槍是需要觸發掃描(商家給了個軟件,軟件觸發),發送是十六進制的02F403(觸發指令可以自定義)
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 2090 點
下載積分: 2584 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-08
查看木林森的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-05-26 11:47
啊! 這  
你是需要PLC連接掃碼器
還是說接了掃碼器用了集線器后PLC和GX WORKS3連接不上呀?
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-05-26 16:40
引用
引用第10樓木林森于2021-05-26 11:57發表的  :
如果是第二個問題.....

是PLC與掃碼槍連不上,電腦可以連上PLC傳輸程序,但是PLC連不上掃碼槍
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 2090 點
下載積分: 2584 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-08
查看木林森的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-05-27 09:49
圖片:
你把IP更換一下試試,把掃碼器的IP端口填上
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-05-27 10:30
引用
引用第12樓木林森于2021-05-27 09:49發表的  :
你把IP更換一下試試,把掃碼器的IP端口填上

里面有5u的那個程序就是商家發我的調試程序
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 4tube欧美高清| 精品国产福利一区二区在线 | 二区三区不卡不卡视频 | 99免费精品| 调教人妖 | futa巨大好爽好长 | 办公室的秘密在线观看 | 亚洲品质自拍视频网站 | 4hu永久地域网名入口 | 精品国产品国语在线不卡丶 | 污到湿的爽文免费阅读 | 热久久99精品这里有精品 | 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 成人夜视频寂寞在线观看 | 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 热99这里有精品综合久久 | 国产亚洲精品网站 | 99在线免费视频 | 国产经典一区二区三区蜜芽 | 蘑菇香蕉茄子绿巨人丝瓜草莓 | 人与动videos| 无限资源在线观看完整版免费下载 | 手机看片国产免费久久网 | 成人欧美视频在线看免费 | 五月天精品在线 | 天天色天天综合网 | 国产一区二区精品久 | 香蕉草莓视频 | 亚洲社区在线 | 啪一啪在线视频 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 耽美肉文高h | 好男人资源免费播放在线观看 | 欧美精品色精品一区二区三区 | 51xtv成人影院 | 欧美一区二区三区免费高 | 天天爽天天干天天操 | 波多 在线播放 | 亚洲系列国产系列 | 国产图色 | 久久视频在线视频观看精品15 |