樓主  發表于: 2015-01-04 09:53
本人兩臺設備,一臺設備上一個PLC  224和一個TD400  ,不連接(通信)可以實現單獨控制,兩臺設備連起來,要求主機控制從機動作和數據計算顯示什么,各位大俠誰知道該怎么做,給小弟點經驗
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-04 11:07
可以走Modbus_RTU通訊,一主站一從站,西門子有相應的庫。連好后可以相互將對方地址當本地V區用。具體可以度娘
S7-200_Modbus通信.pdf
上機數據庫
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-01-14
查看自動機器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-04 11:10
西門子的多主PPI網絡,這樣用完全沒問題的,仔細檢查一下。
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-04 13:35
剛剛看西門子自由口通信講座,有點了解,那能從主站的輸入信號控制從站的Q輸出嗎
這種程序一次沒做,求各位老師指點一下,給編寫思路或者程序例題什么的
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-15
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-04 19:25
講座講的很明白,主站讀寫兩指令
吉圓電氣 QQ751673698
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-05 09:24
如果距離近,建議用PPI通信,簡單明了,自由口通信有點麻煩,我給你一個PPI通信的程序,如果要自由口通信的程序也可以發給你
附件: PPI通信.rar (4 K) 下載次數:53
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-06 09:59
謝謝5樓老師,我下載看看
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-06 10:35
5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-08 14:04
PPI和Modbus都只是協議,而它們的物理連接方式都是RS485的,RS485的當然可以達到30M的距離
上機數據庫
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-10 09:31
謝謝各位老師傾心的幫助,我已經弄懂兩臺S7-200PLC  PPI 通信啦;正在學習Modbus協議與第三方設備通訊問題,目前遇到的問題是,不知變頻器的數據怎么讀到PLC 來
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-01-10 11:33
引用
引用第7樓濟南電氣于2015-01-06 10:35發表的  :
5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎

30米的距離應該可以,但是要注意走線的干擾,還有設置的波特率,波特率越高傳輸距離越短
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-01-10 13:25
我用一根30米的電線是試了可以,但是兩個PLC是放在一起的,中間加了30米的線
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 午夜国产精品 | 特黄aa级毛片免费视频播放 | 青青青青在线视频 | 亚州性夜夜射在线观看 | 色老板在线免费观看 | 亚洲欧美综合区自拍另类 | 色综合伊人色综合网亚洲欧洲 | 亚洲国产成人久久综合一区 | 超级乱淫寡妇 | 日本中文字幕在线精品 | 舔到喷水| 91se精品免费观看 | 亚洲娇小性hd | h玉足嫩脚嗯啊白丝 | 1024免费福利永久观看网站 | 91sao在线看片水片 | 厨房里摸着乳丰满在线观看 | 久久精品国产免费播放 | 久久久黄色片 | 韩国理论片最新第一页 | 成人香蕉xxxxxxx | 亚洲高清中文字幕 | 亚洲精品在线网址 | 女张腿男人桶羞羞漫画 | 精品高潮呻吟99AV无码视频 | 無码一区中文字幕少妇熟女网站 | 2021国产麻豆剧传媒剧情 | 91国产高清 | 色网在线观看 | 成人人免费夜夜视频观看 | 男女男在线精品网站免费观看 | 17岁韩国在线观看免费1 | 含羞草传媒一天免费看下 | 91成| 亚洲高清在线天堂精品 | 久久这里只精品国产99re66 | 蝴蝶传媒3o45| 色鬼网| 国产精品馆| 出轨娇妻的呻吟1—9 | 免费一级特黄特色大片在线观看 |