稱重傳感器需要先接變送器轉成4-20ma的電流接入模擬量模塊嗎,可不可以直接將稱重傳感器的兩根信號線接入模塊上,用傳感器輸出的0-5V或0-10V的電壓作模擬量給PLC?因為我們設備上有壓力傳感器接變送器然后接到模塊上的,想請教一下有經驗的大俠,謝謝!
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-16
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 13:53
自己找來試一下準不準不就知道了
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26399 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-01-23
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-06 15:30
可以的,模擬量模塊接電壓信號端子!
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 532 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-01-08
查看iujfang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-06 19:34
不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(夏日雪夢) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(caizebin)
    caizebin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 2293 分
    在線時間: 137(小時)
    注冊時間: 2014-07-02
    最后登錄: 2024-08-05
    查看caizebin的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-12-08 11:36
    引用
    引用第3樓iujfang于2014-12-06 19:34發表的  :
    不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊




    這位兄臺是實在人!謝謝
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16949 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2024-08-09
    查看prince188的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-12-08 11:37
    可以找模塊擬量電壓0-5V的PLC模塊就可以了。
    caizebin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 2293 分
    在線時間: 137(小時)
    注冊時間: 2014-07-02
    最后登錄: 2024-08-05
    查看caizebin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-12-08 11:38
    引用
    引用第1樓hsqknx于2014-12-06 13:53發表的  :
    自己找來試一下準不準不就知道了




    都是廢話!  
    wuwm_1974
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 3007 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2014-11-28
    最后登錄: 2020-11-10
    查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-12-08 12:46
    有專門接稱重傳感器的模塊啊
    看你選哪家的PLC了
    heyoulin666
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 68 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 8583 分
    在線時間: 354(小時)
    注冊時間: 2009-05-26
    最后登錄: 2022-07-29
    查看heyoulin666的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-12-08 12:50
    有帶4-20ma輸出的稱重傳感器,德國薩多利斯的;
    hengliang289
    出學留國
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 307 點
    下載積分: 1118 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2012-11-30
    最后登錄: 2024-03-01
    查看hengliang289的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-12-08 13:41
    引用
    10樓  發表于: 2014-12-08 13:47
    引用
    引用第6樓caizebin于2014-12-08 11:38發表的  :




    都是廢話!  

    你說廢話就廢話吧,隨便
    連自己動手償試都不愿意去做
    taotaoba
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 471 點
    下載積分: 7248 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2014-01-08
    最后登錄: 2016-06-18
    查看taotaoba的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-12-08 15:05
    有兩種方法:
    1,plc模擬量要用變送器。
    2,plc稱重模塊直接接入。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 欧美大片一区二区 | 爱福利视频一区二区 | 免费观看欧美成人禁片 | 国产精品成人在线播放 | 国产高清一区二区三区免费视频 | 55夜色66夜亚州精品站 | 国产原创精品 | 日本一道一区二区免费看 | 高清视频在线观看+免费 | 99久女女精品视频在线观看 | 变态人shou交小说 | 黑人又大又硬又粗再深一点 | 动漫精品一区二区三区3d | 欧美日韩在线成人看片a | 亚洲一成人毛片 | 99久久免费视频 | 日本在线国产 | 日韩毛片基地一区二区三区 | 美女全身体光羞羞漫画 | 羞羞漫画免费漫画页面在线看漫画秋蝉 | 高清色黄毛片一级毛片 | 天天干狠狠操 | 九九在线免费视频 | 午夜影院免费观看视频 | 国产精品日韩欧美在线 | 精品老司机在线视频香蕉 | 狠狠五月天中文字幕 | 精品久久久久久久国产潘金莲 | 暴露狂婷婷 | 精品国产免费久久久久久 | 欧美国产日本精品一区二区三区 | 太紧太深了受不了黑人 | 四虎最新永久免费视频 | 国产精品麻豆免费版 | 99re热 | 欧洲第一区第二区第三区 | 果冻传媒林予曦图片 | porno18hd老师 | 亚洲人和日本人hd | 亚洲一区二区三区福利在线 | 精品久久久噜噜噜久久久app |