項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35563 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-01-22
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-27 19:09
百度一下吧
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-27 19:31
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。
不斷向前
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-27 19:40
不能。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-24
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-27 19:55
不能用自耦變壓器,不安全。只能用380/220的隔離變壓器。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-28 09:12
引用
引用第2樓dmh于2013-12-27 19:31發表的  :
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。


輸入是三相380,輸出是單相220,隔離變壓器,控制和負載動力部分均使用隔離變次級。

只是不知道像這種輸入輸出不同的變壓器,容量選擇上是否要再加個根號3系數
[ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新編輯 ]
744039615@qq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 465 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2013-12-31
查看744039615@qq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-28 15:05
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-28 16:08
引用
引用第6樓744039615@qq于2013-12-28 15:05發表的  :
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.

不用考慮損耗和功率因素?
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1559 個
工控威望: 1624 點
下載積分: 114349 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-21
查看luo76的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-04 09:06
六樓說到點上了,是要加20%到50%的余量,就可以不考慮損耗和功率因素,但要考慮負載峰值電流,當然超長距離是不能這樣算出來的

主站蜘蛛池模板: 爸爸干女儿小说 | 女人肮脏的交易中文字幕未删减版 | a级免费在线观看 | 国产成人愉拍精品 | 日产乱码卡一卡2卡三卡四福利 | 免费大秀视频在线播放 | 性色AV一区二区三区V视界影院 | 国产精品亚洲专区在线播放 | 茄子香蕉视频 | 久久99re热在线播放7 | caopren免费视频国产 | 色狼屋| 亚洲AV人无码综合在线观看蜜桃 | 国产射频放大器 | 97久久精品午夜一区二区 | 国内精品免费一区二区三区 | juliaann大战黑人 | 狠狠搞视频 | 无码乱人伦一区二区亚洲 | 日剧整部剧护妻狂魔免费观看全集 | 不良小说 | 国产美女做爰免费视频软件 | 99久久久久国产精品免费 | 亚洲高清中文字幕 | 无码爽死成人777在线观看网站 | 天天狠天天透天干天天怕处 | 日本护士撒尿xxxx欧美 | 色图18p | 99精品视频在线观看re | 小黄文污到你湿 | 国产精品青青在线观看香蕉 | 四虎网址大全 | 欧美成人一区二区 | 美国一级大黄大色毛片 | 国产一级免费片 | 午夜dj影院在线视频观看完整 | 高清在线一区二区 | 四虎永久成人免费 | 韩剧在线观看 | 给我免费观看的视频在线播放 | 久久福利影院 |