]小弟有個問題請教各位
用臺達DVP-80EH2的PLC與三菱J2S伺服發脈沖做位置控制,要求往復運動,脈沖頻率可變,我用的是PLSY指令,脈沖加方向控制,現在有個問題就是往復運動幾個回合后,位置好像就變了,請問是哪里出了問題,請指教,謝謝!
a115285978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 217 點
下載積分: 774 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2016-11-06
查看a115285978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 22:38
加個回原點指令
喜歡工控
635678260
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 185 點
下載積分: 540 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-02-01
最后登錄: 2013-08-29
查看635678260的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 22:51
學習學習
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-12-08
查看waitfor的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-26 23:00
肯定會變的,有遇到過,后來解決辦是一定時間或次數回下原點
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-07-21
查看selema的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-27 08:45
因為發脈沖時,脈沖有可能丟失。時間長了就會出現,一種辦法是回原點,還有一種就是全閉環的控制方式,最好使用通訊的方式,就不會有脈沖丟失了。
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-21
查看chenlf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-27 17:39
應該不會變的,連續往復運動幾天也沒看出有多大的差異。
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-27 18:53
哈哈!!學習學習。
xiaozufu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 146 點
下載積分: 533 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-01-22
查看xiaozufu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-27 19:18
脈沖可能是一個問題,還有一個是你的傳動軸是絲桿的話,絲桿精度也會有影響的...解決方法加回原點
jsd8489
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1900 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-03-16
最后登錄: 2024-04-25
查看jsd8489的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-27 21:54
請教三菱客服,解釋說伺服響應需調整,我用了自動調諧,沒什么效果,后來又改成手動調整,不會調,調了幾下伺服不是有噪音就是振動、報警,各位有調整過嗎?
此往復運動機構是用在線軸排線,運動中是不能回原點的,絲桿是米思米的,精度5MM,伺服電子齒輪比125/16384
歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2025-01-23
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-27 22:25
可以用伺服反饋回來的脈沖接至PLC高速計數器進行比較看是不是真的掉脈沖了。手動調整位置增益是有點效果的。我試過!

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品.一二区 | 日韩精品中文字幕视频一区 | 国产一级毛片潘金莲的奶头 | 成年人视频在线播放 | 特级老女人淫片高清视频 | 婷婷在线网站 | 国产精品合集久久久久青苹果 | 亚洲欧美一区二区久久 | 波多洁野衣一二区三区 | 成人黄色a级片 | 韩国女主播一区二区视频 | 窝窝影院午夜色在线视频 | 亚洲小视频在线 | 大伊人青草狠狠久久 | 日韩二区三区 | 国产一级精品高清一级毛片 | 国产伦精品一区二区 | 欧美亚洲国产一区二区三区 | 免费高清视频免费观看 | 欧美国产日韩在线播放 | 精品视频国产 | 久青草国产在线观看视频 | 国产卡一卡二卡3卡乱码免费 | 国产成人精品视频午夜 | 91美女在线视频 | 香港三级浴室女警官 | 91九色视频无限观看免费 | 999久久久 | 国产目拍亚洲精品一区二区三区 | 欧美日韩精品亚洲精品v18 | 美女口述又粗又大感觉 | 亚洲不卡视频在线观看 | 帅小伙和警官同性3p | 男人综合网 | 日本在线国产 | 国产精品露脸国语对白99 | 亚洲精品午夜在线观看 | bt国产| 日本xxx片免费高清在线 | 日本私人影院 | 办公室操秘书 |