110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法???
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70032 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-06-26
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-02 07:52
你的總空開有多大
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2603 個
工控威望: 22665 點
下載積分: 5285 分
在線時間: 2783(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-06-26
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-02 08:08
控制水泵建議改用變頻器控制
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-02 08:18
觸點斷開時都會有火花,負載電流越大火花越大。你的問題看是不是負載是不是重載型,星三角只適合輕載啟動,如在剛啟動時電機無法正常運行引起電流過大,具體情況你卡一下電流和觀察一下電機運行。你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題。
大家好才是真的好
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 826 點
下載積分: 21583 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-05-07
查看沙痕的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-02 10:12
引用
引用第1樓和諧共贏于2013-07-02 07:52發表的  :
你的總空開有多大


總空開800A,下面帶動2路400A的空開分別控制一組星三角啟動,但我這兒那怕啟動一組而已,總公開都會掉閘;應該不會是過流,更多的是短路引起的
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 826 點
下載積分: 21583 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-05-07
查看沙痕的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-02 10:21
引用
引用第3樓木皮于2013-07-02 08:18發表的  :
觸點斷開時都會有火花,負載電流越大火花越大。你的問題看是不是負載是不是重載型,星三角只適合輕載啟動,如在剛啟動時電機無法正常運行引起電流過大,具體情況你卡一下電流和觀察一下電機運行。你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題。

水泵應該屬于重型的吧,我后用變頻啟動運行過,電機是滿負載運行的,電流達到240A左右;;星啟動后,電機是正常起來了,而且電流表顯示也是在230-250A,轉換三角就掉閘;;“你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題” 這個問題值得深思,想找個解決方案~~!
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1176(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2025-06-26
查看wei0212007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-02 11:25
檢查一下電機接線,是不是星三角連接錯誤。
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-07-02 11:50
主要原因是電機剩磁造成的,切換瞬間產生的反電動勢與電源電壓疊加擊穿Y點接觸器,造成弧光短路。處理方法:1將Y點三角形接入三只1KW左右吸收電阻,轉換后切除。
2采用如圖的方法,不過有的可以,有的不行。
[ 此帖被thcgw在2013-07-04 09:24重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-07-02 13:48
按你選擇的總開關和分開關應該是合適的,可能的原因:
1)檢測星--三角啟動的控制回路是否正確,一般控制回路是獨立的回路,斷開主回路試控制回路,并確認轉換時間是否合適。
2)檢查主回路與電機的連接是否正確,你所描述的現象這個可能性較大。
3)回路是否存在接地現象。
qq249640260
人生為棋,我愿為卒,行動雖慢,可誰見我都會后退一步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 1867 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2011-05-11
最后登錄: 2025-04-23
查看qq249640260的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-07-02 14:11
學習啦
nb58zcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 241 點
下載積分: 934 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-09-10
查看nb58zcw的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-07-02 14:16
我也來學習一下
債權債務 www.58zcw.com
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-07-02 15:28
這么大的電機干嗎不用軟啟動

主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲天堂 | 青青草99热这里都是精品 | 国产综合图区 | 无码AV精品一区二区三区 | 波多野结中文字幕在线69视频 | 天天操天天射天天爽 | 成人看片免费无限观看视频 | 青青视频国产依人在线 | 四虎国产视频 | 国产精品一区牛牛影视 | 成人另类视频 | 丝袜老师好湿好紧我要进去了 | 俄罗斯年轻男同gay69 | 波多野结衣护士 | 无人在线视频高清免费观看动漫 | 亚洲欧美日韩中文字幕久久 | 国产欧美日韩不卡一区二区三区 | 国产高清自拍 | 亚洲黄色天堂 | 亚洲国产精品日韩高清秒播 | 牛牛影院成人免费网页 | 国内精品久久久久香蕉 | 午夜AV国产欧美亚洲高清在线 | 欧美巨胸| 四虎最新永久在线精品免费 | 亚洲精品一区二区三区中文字幕 | 蘑菇香蕉茄子绿巨人丝瓜草莓 | 久久久亚洲国产精品主播 | 精品免费视在线视频观看 | 国内外精品免费视频 | 亚州综合网| 刺客女仆 | 好爽好深好猛好舒服视频上 | re99| 欧美日韩精品乱国产538 | 国产伦精品一区二区三区免 | 精品操| 午夜精品在线视频 | 32pao强力打造免费高速高 | 欧美影院天天5g天天爽 | 日本一级不卡一二三区免费 |