bstyxg
級別: 略有小成
![]() |
故障已解決。原來生產商為節(jié)省,plc和變頻器的通訊線不是屏蔽線,更換為屏蔽線問題就消除了。希望對各位有幫助。 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
是不是你的通訊有問題,你PLC整個程序就只有給變頻器寫頻率這一個通訊程序嗎,變頻器有沒有設置通訊超時停止。 |
|
---|---|---|
|