樓主  發表于: 2011-10-22 19:22
三菱QJ71C24N R4和三菱FR-E700變頻器通訊的問題,請各位高手解答,用GX-WORKS2設置智能模塊和FR-E700通訊,總是出錯,有誰用過的,請幫忙解答,不勝感激。
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-30 11:25
1. 變頻器通訊參數設定需要正確(可先用通訊工具測試一下,模擬PLC發送數據)
2. PLC智能模塊各個參數也要設定正確(可用串口通訊工具監聽發送的數據是否正常)
3. 檢查PLC程序是否正確
完成以上幾個步驟,通訊應該不是太大問題
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-30 11:35
同意樓上的說法,問題主要出在你的通訊設置中
變頻器要設置,PLC的通訊模塊也需要設置
另外PLC的通訊程序要正確,
全部正確的話,不可能通訊不上的,而且都是三菱的產品
綠色的微笑

主站蜘蛛池模板: 毛片视频网站在线观看 | 成人亚洲欧美日韩中文字幕 | 国产成人高清视频 | 国模李丽莎大尺度啪啪 | 日本道三区播放区 | 污污在线免费观看 | 5g影院天天| 成人看片免费无限观看视频 | 俄罗斯一级毛片免费播放 | 福利视频导航大全 | 51午夜 | 亚洲欧美成人中文在线网站 | 2019中文字幕在线视频 | 亚洲高清免费在线观看 | 日本卡一卡2卡3卡4精品卡无人区 | 国产精品林美惠子在线观看 | 999久久精品国产 | 福利视频一区二区三区 | 久久电影精品久久99久久 | 韩国久播影院理论片不卡影院 | 男女交性特一级 | 456在线观看 | 精品推荐国产麻豆剧传媒 | t66y地址一地址二地址三 | 经典欧美gifxxoo动态图暗网 | 欧美女孩13一14v| 胸大的姑娘中文字幕视频 | 国产精品久久亚洲一区二区 | 秋霞黄色网 | 亚洲精品综合 | 毛片区| 99视频在线看 | 4hc44四虎www在线影院男同 | 91嫩草国产在线观看免费 | 91果冻制片厂天美传媒 | 青青在线国产视频 | 亚洲阿v天堂2018在线观看 | 日韩免费高清完整版 | 精品一区二区三区免费毛片 | 久久久久久免费高清电影 | aaa一级最新毛片 |