    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試。或者還有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-01-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 19:57
直接修改相應的P,I,D,SV等數據寄存器的數據就可以了

主站蜘蛛池模板: 欧美精品久久一区二区三区 | 91香蕉国产 | 亚洲性夜| 久久学生精品国产自在拍 | 国产chinese男男gaygay | 99精品免费观看 | 精品在线免费播放 | 九九在线精品亚洲国产 | 亚洲久草视频 | h在线动漫 | 2022国产麻豆剧果冻传媒入口 | 5g影院天天 | 日本高清视频一区二区 | 亚洲AV午夜福利精品香蕉麻豆 | 久草青青在线 | 欧美兽皇video | 亚洲国产在线 | 免费国产白棉袜踩踏区域 | 欧美日韩一区二区三区免费 | 亚洲日韩欧美一区二区在线 | 全是女性放屁角色的手游 | 1769最新资源站 | 日本老头4569gay | 国产成人一区二区三区视频免费蜜 | 无码专区aaaaaa免费视频 | 91啦在线视频 | 无遮无挡免费视频 | 国产一久久香蕉国产线看观看 | 国产灌醉 | 日韩理论片在线看免费观看 | 国产精品青青青高清在线 | 4444亚洲国产成人精品 | 99热这里只有精品免费 | 免费视频 久久久 | 99热com| 男人的天堂欧美 | 97色伦图片7778久久 | 国产精品亚洲精品青青青 | 视频一区二区 村上凉子 | 99在线视频精品 | 沟厕okn系列在线播放 |