先祝福各位前輩新年快樂,萬事如意,工作順利,泡妞順利,生意順利,分紅多多收,紅包多多拿!! 小弟在做300的集控,一主站,二分站,F在遇見問題如下: 主站與分站的組態正常,在每個位置都能尋找到主站和分站的地址。其中一分站離主站有1650米,中間加了 西門子485中繼 ,在此中繼能尋找個站地址,但是分站數據傳輸不到300(另一分站可以傳輸)。中間加的中繼上輸入燈閃爍正常,下輸出燈幾秒鐘閃爍一次,切分站485通訊,第四個數據DX燈不亮, 請高手能否幫忙分析一下, 在線求教~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~急~!。。。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
你的問題我不是很理解.300主站,那從站是什么? 重新設置通信波特率試試.可能你的通信波特率過高. |
---|---|
|