(1)關于步進功能圖中不連續轉移問題,例如從S23轉到S0,一般用OUT而不用SET,這樣做有無原因或好處?實際驗證二者均可,有的書中直接用SET,有的書中不允許用SET,查閱手冊只是推薦用OUT,我想這個地方有無明確原因或好處。
(2)關于S10-S19的問題,一般工作步是從S20開始,我不知道何時能用S10開始?從否舉例說明一下,我在實踐中將S20換用S10,一般情況下是可以的。
zhouxv520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhouxv520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 22:06
一般說來,狀態轉移用SET。但是順控設計中為了區別最后一個狀態返回到前面狀態所以用OUT加以區別。其實正如筆者所講,兩者可互換。
S10和S19為回原點狀態。其功能與S20以后的狀態沒有多大區別。只是在多種操作方式設計中,若需要設置回原點狀態時就要用到這10個S元件了。需要注意的是S10到S19都不具備停電保持功能。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品短视频 | 精品免费 | 肥胖女人一级毛片 | 亚洲ss| 青草香蕉精品视频在线观看 | 午夜理论片日本中文在线 | 婷婷国产在线 | 色无月| 男人都懂www深夜免费网站 | 久久AV国产麻豆HD真实 | 天堂精品高清1区2区3区 | 504神宫寺奈绪大战黑人 | 成人在线视频在线观看 | 午夜伦理 第1页 | 按摩椅play啊太快了h | 精品一区二区免费视频蜜桃网 | 狠狠做五月深爱婷婷天天综合 | 免费视频一级片 | 国产永久一区二区三区 | 国产原创一区二区 | 国产盗摄女厕美女嘘嘘 | 91外围 | 久久精品国产亚洲AV蜜臀 | 动漫美女胸被狂揉扒开吃奶动态图 | 双性肉文高h | 视频在线观看高清免费 | 四虎永久免费地址在线观看 | 亚洲国产综合久久精品 | 苍井空50分钟无码 | 男人j进女屁股视频在线观看 | 亚洲高清国产品国语在线观看 | 亚洲欧美国产另类视频 | 我与恶魔的h生活ova | 草莓社区 | 亚洲男女网站 | 国产亚洲一欧美一区二区三区 | chinese男性厕所撒尿合集 | 天天操夜夜操狠狠操 | 成人永久免费福利视频网站 | 性欧美13处丶14处 | 久久日本片精品AAAAA国产 |