791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
![]() |
現遇到以下情況: 負載為電加熱管。 3相380V 12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。 單項220V 3KW, 共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。 為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。 對于加熱的設備,電流值該如何估算? |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
![]() |
電加熱管不同于電機(感性負載) 電加熱管是阻性負載,電流不能按2倍功率來估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加熱器功率因數為1 ) 故12000/(1.732*380)=18A |
---|---|
|