我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1786 個
工控威望: 5347 點
下載積分: 21354 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-01-25
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 97久久久亚洲综合久久88 | 我被男人下药添得好爽 | 视频在线免费看 | 日本不卡在线一区二区三区视频 | 亚洲成a人片777777久久 | 亚洲国产在线视频中文字 | 婷婷在线成人免费观看搜索 | 欧美作爱福利免费观看视频 | 免费特黄一级欧美大片 | 日本午夜vr影院新入口 | 亚洲第一网色综合久久 | 久草草在线视视频 | 美女无内裤下部黄 | 9999视频 | 人妖女天堂视频在线96 | 欧美日韩精品免费一区二区三区 | 精品一区二区三区 不卡高清 | 369手机看片 | 国内精品国语自产拍在线观看55 | 国产女主播在线播放一区二区 | 天天天做天天天天爱天天想 | 猛男强攻变sao货 | 亚洲成在人线视频 | 无码一区二区三区视频 | 欧美伦乱 | 青青青青青国产费线在线观看 | 第一国内永久免费福利视频 | 亚洲精彩视频在线观看 | 精品久久99麻豆蜜桃666 | 欧美高清无砖专区欧美精品 | 国产第一福利影院 | ova巨公主催眠1在线观看 | 国士李风起全文在线阅读 | 女人张开腿让男人桶爽 | 丝袜高跟小说 | 国产视频久久久 | 欧美一级级a在线观看 | 国产精品亚洲片在线不卡 | 日本亚洲娇小与黑人tube | 狠狠干在线观看 | 亚洲一二三区久久五月天婷婷 |