xwz2010
級別: 正式會員
![]() |
一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法! |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
![]() |
最簡單的就是把10臺電機的熱保護的長閉開關串聯起來,在變頻的電源上加一個接觸器。要檢查每個電機的負載大小,電流情況。如果頻率低,又不是變頻電機,那就很容易燒了。最好定時記錄一下電流和電機溫升狀況,因為電源波形質量不好,所以電機的額定電流標準就不可靠了。 |
|
---|---|---|
|