小弟剛剛開始學伺服,遇到幾個不明白的問題,希望各位高手幫忙解答!
我現在做的伺服系統的情況:是Q02CPU+QD75定位模塊+MR-J3-350A伺服放大器。QD75安在插槽0,緊挨著Q02CPU,之后有兩個輸入輸出模塊QX40和QY10,還有個CC-LINK主站模塊QJ61BT11N,遠程I/O站模塊AJ65SBTB1-32DT,以及一個遠程設備站。
1、給三菱的客服打電話咨詢,客服說我這種情況不能實時讀取伺服電機的位置,只能上電之后讀取一次。我就說能不能在伺服電機每次到達一個新的位置之后,就將伺服ON信號SON置OFF,然后再置ON,這樣讀取伺服電機的所在位置。客服有點猶豫,過一會說可以,究竟能不能通過這種方法實現讀取?或者說像我這種情況應該怎么讀取伺服當前位置更好?
2、如果能讀取伺服當前位置的話,當前位置值是存儲在哪個地址?我看手冊上說可以通過專用指令:Z.ABRST "U0" D41 M42這種形式讀取。
3、我看QD75的手冊,里面有這句話:“當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊)時,專用指令(ABRST )不可用。”我用了遠程I/O站AJ65SBTB1-32DT,我這種情況屬于禁止使用ABRST的范圍么?
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-11-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-30 14:46
絕對系統的伺服馬達沒用過,小弟倒是用過MR-J2S系列的增量系統伺服
1,不管怎么控制還沒見過不能實時讀取伺服馬達位置數據的。直接讀取QD75的參數MD。20  用FROM指令即可
2。ABRST是恢復指定軸絕對位置的指令。好好看看說明書
3。你說:當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊時,專用指令(ABRST )不可用。這句說明書上確實有
但是是你理解錯了。使用遠程I/O站意思是說當QD75用在遠程站上時不能使用ABRST指令

主站蜘蛛池模板: 国产91区| 波多野结衣被绝伦强在线观看 | 欧美xxoo黑人又粗暴 | 亚洲AV蜜桃永久无码精品红樱桃 | 金牛网155755水心论坛黄大父母 | 奇米影视77777 | 国模人体aⅴ | 免费日本在线视频 | 91视频www| 午夜爱爱爱爱爽爽爽视频网站 | 日韩r | 男男双性生子产乳高辣h | 国产第9页| 美女张开腿黄网站免费精品动漫 | 亚洲精品91香蕉综合区 | 九九热精品免费观看 | 男人的天堂视频 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 | 九九九九九九 | 四虎最新免费观看网址 | 亚洲精品卡1卡二卡3卡四卡 | 臀控福利大臀的网站 | 四虎影院在线免费 | 亚洲天堂网站在线 | 波多野结衣在线看 | 国产精品青青青高清在线密亚 | 398av影院视频在线 | 男女真实无遮挡xx00动态图软件 | 9966国产精品视频 | 亚洲精品午夜在线观看 | jzzjzz视频免费播放 | 华人亚洲欧美精品国产 | 奇米9999| 99精品全国免费7观看视频 | 日本videossexx日本人 | 99久久国产综合精品麻豆 | 国产精品免费久久久久影院 | 99re这里只有精品在线观看 | 激情视频网址 | 日韩毛片免费 | 国产欧美久久一区二区 |