今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 08:14
朋友,你們好,我個人認為,電流互感器是跟負載來配置的,比如:我的負載是30KW他的電流是60A左右,配置的互感器和負載剛剛好,略大一點也可以。太大了,計量的度數就不準了。

主站蜘蛛池模板: 男人天堂影院 | 国产美女久久精品香蕉69 | 天天av天天翘天天综合网 | les女同h高h喷水| 爱情岛论坛亚洲自拍 | 欧美日韩一区二区中文字幕视频 | 国产女主播在线播放一区二区 | 纲手被comic天堂| 国产亚洲精品一区久久 | 久久伊人久久 | 456亚洲人成高清在线 | 关晓彤被调教出奶水的视频 | 小黄文污到你湿 | 亚洲第一色网 | 日韩性事| 91porny丨首页 | 日本一区二区在线不卡 | 9191免费永久观看 | 大ji吧快给我别停受不了视频 | 国产亚洲欧美日韩俺去了 | 小鸟酱喷水 | 国产精品福利在线观看免费不卡 | 四虎永久免费地址 | 国产亚洲福利精品一区二区 | 免费视频 | 久久永久免费视频 | 国产微拍精品一区 | 99re这里只有精品在线观看 | 国产亚洲自愉自愉 | 免费永久观看美女视频网站网址 | 91视频99| 91亚洲专区| 日本不卡在线观看免费v | 国产亚洲玖玖玖在线观看 | 亚洲天堂日韩在线 | 国产精品视频一区二区三区经 | 国产一区二区三区欧美精品 | 高h折磨调教古代 | 精品国产一区二区三区在线观看 | 亚洲国产精品无码中文在线 | 99热在线免费观看 |