怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-10 12:30
方法很多,但最實用、簡單、省錢的方法是:水池入水口裝特制浮球閥(高水位關閉、低水位開啟),泵房裝電接點壓力表--------當水池高水位時因關閉了出水口,壓力必然上升(此時電接點壓力表設置上限停泵壓力比正常供水壓力略高一點即可)到低水位時出口閥門打開,壓力下降(再在設電接點壓力表置下限起泵)

主站蜘蛛池模板: 国产精品成人一区二区1 | 欧美高清在线精品一区二区不卡 | 日韩亚洲欧美综合一区二区三区 | 动漫美女被吸乳羞羞小说 | 香港日本三级亚洲三级 | 亚洲国产欧美久久香综合 | aaa一级特黄 | 美女扒开腿让男生捅 | 色综合图片 | 撕开老师的丝袜白丝扒开粉嫩的小 | 久久香蕉国产免费天天 | 国内剧情麻豆 | 日本日日黄 | 国产精品理论片在线观看 | 黄篇网站在线观看 | 成人午夜影院在线观看 | 日本一道一区二区免费看 | 日韩ab| 精品久久久噜噜噜久久7 | 日本老妇人乱视频 | 国产123区在线视频观看 | 青青成人福利国产在线视频 | 9久re热视频这里只有精品 | 小货SAO边洗澡边CAO你动漫 | 国产爱啪啪| 精品免费国产 | 国产亚洲精品看片在线观看 | 欧美亚洲高清日韩成人 | 9久热久爱免费精品视频在线观看 | 男人插女人软件 | 黑帮大佬与我的365天2标清中文 | 日本护士xxxx视频免费 | 午夜国产理论 | 校花被吃奶还摸下面 | japan孕妇孕交freehd| 天天爽视频 | 亚洲AV无码A片在线观看蜜桃 | 亚洲国产精品自在现线让你爽 | ass亚洲熟妇毛茸茸pics | 日本视频在线观看播放 | 色吧|