220kw電機啟動方法,不使用軟啟動,拜托各位 |
|
---|---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
![]() |
母線電壓?總電源負載功率合適的話,星三角啟動因該沒影響,大功率的電機可延長星降壓啟動時間。如果總電源負載勉強夠用,建議直接取自總電源處。并保證有足夠的功率補償。否則設備啟動后有負載的情況下母線會產生壓降,影響其他設備使用。無論何種降壓或軟啟動方式,只要在母線負載的范圍內,對母線電壓影響不會太大。只有有負載的時候才會。所以大功率啟動的時候不能負載啟動。 [ 此帖被sunpeter在2009-10-22 10:00重新編輯 ] |
---|---|
|