樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 17:00
不要沉下去了,我還沒找到解決方案
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 舉報有獎!
  • 自己的事情自己做.

    主站蜘蛛池模板: 7777奇米| 国产激情在线 | 国产精品男人的天堂 | 国产在线乱子伦一区二区 | 99热精品在线观看 | 日韩欧美中文字幕一区二区三区 | 免费观看一级一片 | 亚洲乱人伦在线 | 国产成人亚洲精品乱码在线观看 | 久99久热只有精品国产99 | 日本高清中文字幕 | 亚欧国产| 国产精品久久久久久久福利院 | 天天做天天爱天天爽综合网 | 亚洲国产美女精品久久久久 | 波多野结衣小说 | 青青网| 日本三级在丈面前被耍了 | 魔镜号中文字幕 | 小柔的性放荡羞辱日记 | 51午夜| 精品国产一区二区三区久久久狼 | 91最新高端约会系列178 | 成人α片 | 日韩成人在线视频 | 亚洲国产日韩欧美mv | 国产欧美日韩综合二区三区 | 色综合色狠狠天天综合色 | 国产精品热久久毛片 | 99热在线免费观看 | 青青草原国产 | 91亚洲精品丁香在线观看 | 亚洲一级视频在线观看 | 精品香蕉99久久久久网站 | 91天堂影院 | 韩国理论三级在线观看视频 | 高h折磨调教古代 | 洗濯屋し在线观看 | 成人亚洲欧美日韩在线观看 | 日本动漫黄网站在线观看 | 免费看日产一区二区三区 |