請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:42
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。

主站蜘蛛池模板: 久久爽狠狠添AV激情五月 | 国产精品久久免费观看 | www.91在线| 国产激情视频网站 | 欧美性理论片在线观看片免费 | 国产xxx在线 | 成人精品视频 成人影院 | 欧美人禽杂交在线视频 | 性插图动态图无遮挡 | 亚洲欧美专区 | 波多野结衣久久国产精品 | 国产90后美女露脸在线观看 | 国产图片一区 | 免费370理论片中文字幕 | 国产精品夜色视频一级区 | 午夜久久久久久亚洲国产精品 | japonensis日本护士| 高h短篇校园1v1 | 俄罗斯bbbbbbxxxxxx | 深夜a| 日本黄a三级三级三级 | 人禽l交视频在线播放 视频 | 五月婷婷在线观看 | 欧美图片小说 | 粉嫩高中生第一次不戴套 | 免费观看视频在线 | 国产久草在线 | 我和寂寞孕妇的性事 | 亚洲首页国产精品丝袜 | 亚欧洲乱码视频一二三区 | 极品久久 | 美国大片成人性网 | 久久综合狠狠综合狠狠 | 91热国内精品永久免费观看 | 香蕉精品高清在线观看视频 | 日本天堂影院在线播放 | 91精品综合久久久久久五月天 | 日本在线视频免费观看 | 久久免费看少妇级毛片蜜臀 | 欧洲兽皇| 欧美丝袜foot job|