andy_zy
級別: 略有小成
![]() |
我是一個西門子PLC的初學者,一些基本的程序還可以,但現在遇到一個問題就是,我們選用的的S7-200CN的CPU226,因需要和profilebus協議的網絡通訊相連接,不知道應該怎么編寫程序,應該注意些什么?望高手給提供寶貴的指導意見。 比如我想把Q0.0的輸出狀態,傳送到上位機,應該怎么才能先到V存儲器,再送到上位機,能給個程序是最好了 還有數據傳送的字節數和偏移量是根據什么來確定的? PS:我們僅僅用了24個輸入和15個輸出,因此沒有其他的擴展模塊,僅用一個EM277 [ 此帖被gaoziyuan在2009-03-21 10:31重新編輯 ] |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
上位機使用什么軟件? |
|
---|---|---|
|