最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 1092 點
下載積分: 1608 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-01-23
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 08:23
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。
模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。

主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区三区久久 | www视频在线免费观看 | 192.168.191| 久久99热狠狠色一区二区 | 呜嗯啊野战h呻吟男男双性 污小说在线阅读 | 日韩在线二区全免费 | 国产一级特黄在线播放 | bnb998八度免费影院丫意浓 | 动漫美女羞羞视频 | 免费观看在线aa | 4p高h三男一女 | 私人家庭影院5577 | 日韩精品特黄毛片免费看 | 美女天天操 | 青久草视频 | 亚洲卡一卡2卡三卡4卡无卡三 | 免费观看a毛片一区二区不卡 | 精品国产日韩亚洲一区在线 | 星星动漫在线观看免费 | 毛片免费全部免费观看 | 亚洲成人视屏 | 99在线视频精品费观看视 | 国产精品成人一区二区1 | 国产精品久久亚洲一区二区 | 91粉色视频在线导航 | 蜜桃影像传媒推广 | 99爱在线观看精品视频 | 双性太子 | 国产欧美视频高清va在线观看 | 久久草福利自拍视频在线观看 | 西野翔全部作品在线观看 | 成人天堂入口网站 | 天堂色| 精选国产AV精选一区二区三区 | 999国产高清在线精品 | 午夜精品久久久 | 视频一区二区三区欧美日韩 | 精品国产原创在线观看视频 | 日韩欧美在线观看综合网另类 | 欧美兽皇另类 | 国产免费久久精品44 |