現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的?偛荒芟茸x一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


電氣電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 987 點
下載積分: 1271 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2024-02-28
最后登錄: 2025-05-08
查看電氣電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:35
用RTU傳輸給PLC寫值,它一次寫16個位,不能精確單對單控制,會引起其它誤操作

引用
引用第1樓donxlr于2024-06-04 10:19發表的  :
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: 欧美一级片在线看 | 久久久无码精品亚洲A片软件 | 亚洲风情无码免费视频 | 日本妇人成熟免费观看18 | 铁牛tv 在线观看 | 亚洲九九精品 | 含羞草传媒每天免费一次破解 | 四虎传媒 | 小泽玛丽av无码观看 | 免费永久视频 | 天作谜案免费完整版在线观看 | 国产一级精品高清一级毛片 | www.91在线播放| 草草草在线 | 亚洲娇小videos | 天天舔天天射 | 俺来操 | 国产乱妇无码大片在线观看 | 成年视频在线观看免费 | 千金奴隶在线 | 国产精品女同久久免费观看 | 亚1洲二区三区四区免费 | 色小妹在线 | 久久伊人精品青青草原2021 | 日b在线| pornohd老师18 | 免费观看欧美成人h | 王淑兰李思雨李铁柱乡村小说免费 | 欧美日韩看看2015永久免费 | 亚洲第一男人网站 | 青青草成人影院 | 国产精品成人一区二区1 | 久久精品视频uu | 黑人好大好硬好深好爽想要h | china中国xxxxfree| 无码乱人伦一区二区亚洲 | 欧美国产日产精品免费视频 | 天天做天天爱天天爽综合区 | 睡男神的这件小事小说在线阅读 | 无码国产成人午夜在线观看不卡 | 亚洲人成在线观看一区二区 |