大家好,有沒有人用交流接觸器控制過直流負載?這種情況下交流接觸器該怎么選型? 歡迎大家討論討論 直流電壓:DC200V,電流:2.0A 操作頻率2次/分鐘 歡迎有經驗的大師給點建議,謝謝�。。� |
---|---|
|
520arrow
級別: 略有小成
![]() |
GA75 和 GAE75 接觸器是專為直流電路的通斷控制而設計的。 直流電弧比交流電弧更難熄滅。當選擇接觸器時,必須考慮所要分斷的電流、電壓以及所控電路 的 L / R 時間常數。 GA75 和 GAE75 是塊式結構設計的接觸器。 • 主極 GA75 和 GAE75 接觸器裝備的滅弧罩采用了專為分斷直流電路的永磁技術。 接觸器的三極通過兩個絕緣連接線串聯在一起(25mm 2)。 GA75 和 GAE75 是“單極”產品,必須按產品端子上標識的極性正確連接。準確地說,1L1 為 正極端子,2T1 為負極端子。 注:主觸點不能更換。 |
---|---|