請問用臺達觸摸屏107BV通過modbus直接控制臺達伺服B2要怎么做? 精度無要求,只需要用觸摸屏控制轉動時間和速度。 還有一臺普通電機也需要設置時間和速度,有帶modbus的接觸器嗎還是怎么做? |
|
---|---|---|
|
zhang1355053
級別: 探索解密
![]() |
1.107BV臺達屏編輯軟件打開-通信設置-聯機名稱(link1)-制造商(MODBUS)-系列(RUT/ASIIC) 2.在軟件組件新建值輸入元件--地址種類W 地址是40001 3.臺達B2私服技術手冊8-3 通訊舉例看一下。例如p-300參數地址是0300H 0301H, 化成十進制768 ,那么在你屏數值輸入的地址就是40001+768 = 40769 就是P3-00 地址,以此類推,找你需要驅動私服的脈沖地址按此方法建立輸入原件 4.記得設置好屏的波特率,停止位,校驗碼于私服通信的波特率,停止位,校驗碼。 之前我是用臺達107BV屏 與士林私服通信過,沒問題。臺達應該也差不多你可以試試! |
---|---|
|