樓主  發表于: 2021-10-23 11:18
各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-01-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 12:48
我也遇到過,400kw的變壓器,供電局給出的負載只有200kw左右,平時變壓器基本在超載狀態
132kw電機3臺,24小時運行,11kw電機20臺,12小時運行,再加其他輔助設備50kw左右
樓主留言:
公司現在加了一臺280KW的生產線,總功率超出了變壓器的有功功率,看配電手冊上的計算負荷系數,算出來的也不是125KW的負荷,

主站蜘蛛池模板: 法国老妇性xx在线播放 | 男人好大好硬好爽免费视频 | 午夜一级毛片看看 | 热久久免费 | 午夜影院免费观看视频 | 国产精品29页 | 火影忍者小南裸羞羞漫画 | 精品亚洲视频在线观看 | 菠萝视频5正版在线观看 | 色婷婷综合久久久中文字幕 | 色欧美在线 | 久久国产精品永久免费网站 | 男人狂躁女人下面的视频免费 | 王淑兰李思雨李铁柱乡村小说免费 | 欧美成人禁片在线观看俄罗斯 | 免费草比视频 | 亚洲人尿尿 | 久久99re8热在线播放 | 色老板成人永久免费视频 | 九九365资源稳定资源站 | 成年私人影院免费视频网站 | 女同学用白丝脚玩我的故事 | 亚洲毛片基地 | japanese日本护士 | 欧美穿高跟鞋做爰 | 出轨同学会免费观看 | 古代双性美人被老糟蹋 | 欧美性色欧美a在线播放 | porono日本动漫 | 99久久99久久免费精品蜜桃 | 天堂网www中文天堂在线 | 男人和女人日比 | 性印度freehd | 国内精品久久久久久久久 | 女仆色永久免费网站 | 久久午夜一区二区 | 97久久免费视频 | 亚洲成人黄色网址 | 色综色天天综合网 | 户外露出野战hd | 午夜精品久视频在线观看 |