各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC-  analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3687 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-06 10:14
4 - 20 mA 的時候:
Q64AD的 V+和I+合并成一股為 +  
信號源的+  連接Q64AD的 +
信號源的-   連接Q64AD的 V-
大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 -
因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的
有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 -

比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+  DC-  是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。
所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 国产九九热视频 | 87影院在线观看视频在线观看 | 九九九国产在线 | 国产精品亚洲一区二区 | 青草午夜精品视频在线观看 | 日本成年片高清在线观看 | 俄罗斯一级淫片bbbb | 精品视频在线免费 | 人阁色第四影院在线观看 | 男人日女人p | 日本私人影院 | 日本高清不卡一区久久精品 | 九九热视频 这里有精品 | 白鹿扒开内裤露出尿孔 | 超h高h肉h文武侠 | 亚洲品质自拍视频 | 欧美另类亚洲 | 99ri国产精品 | 含羞草传媒网站免费进入欢迎 | 我的奶头被客人吸的又肿又红 | 精品久久香蕉国产线看观看麻豆 | 欧美一级视频在线 | 欧美日韩亚洲国内综合网香蕉 | 啪啪大幂幂被c | 狠狠香蕉| 欧美日韩中文国产一区 | 特黄视频免费看 | 教师系列 大桥未久在线 | video one 中国按摩 | 91制片厂制作传媒网站 | 国产精品亚洲w码日韩中文 国产精品香蕉在线观看不卡 | 深夜福利影院在线观看 | 奇米色7777| 午夜想想爱午夜剧场 | 2021国产精品露脸在线 | 亚洲精品免费观看 | 成人私人影院www片免费高清 | 免费人成网址在线观看国内 | 亚洲AV无码国产精品午夜久久 | 国产精品视频免费观看 | 免费波多野结衣庭教师 |