有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 7401 點
下載積分: 44473 分
在線時間: 813(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-01-09
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久五月尺 | 国产私人影院 | 无码AV熟妇素人内射V在线 | 色婷婷久久综合中文久久一本 | 三体动漫在线观看免费完整版2022 | 国产欧美视频在线观看 | 日本一卡二卡3卡四卡网站精品 | 包臀裙女教师波多野结衣 | 99久久综合精品免费 | a韩剧| 狠狠色狠狠色综合曰曰 | 欧美亚洲国产成人不卡 | 国产二区视频 | 精品国偷自产在线 | 99视频九九精品视频在线观看 | 99一区二区三区 | 美女班主任让我爽了一夜视频 | 欧美精品一区二区在线观看 | 国内精品久久久久影院嫩草 | 国产成人精品一区 | b站免费网站入口 | 高清在线观看免费入口 | 亚洲码在线观看 | vomoulei成人舞蹈 | 日本高清在线播放 | 国产精品久久久久影视不卡 | 四虎影院永久在线 | 蜜桃视频一区二区三区四区 | 69成人影院 | ass亚洲熟妇毛茸茸pics | 黄色aaa级片 | 全肉np巨肉一女np高h双龙 | 91精品国产综合久久消防器材 | 日本午夜影院 | 美女的让男人桶爽免费看 | 白鹿扒开内裤露出尿孔 | 男女乱淫真视频播放网站 | 1769最新资源站 | 999精品视频这里只有精品 | 99久久免费看国产精品 | 国内精品91东航翘臀女神在线 |