請教一下各位,FX1N-60MR-001的COM輸入點接   外部電源+24V    也可以嗎?

最近去幫客戶檢修發現好幾個輸入點信號很不穩定,有時候有信號有時候又沒信號,行程開關也更換過新的。

他這個輸入端COM連接了+24V,那么我在電柜直接短接 X點與0V也是有時候無信號,有時候有信號,我就判斷為控制器輸入觸點壞了,這樣正確嗎。

我記得不需要加外部電源的,輸入X直接連C0M就有信號了。他這樣做的目的是為了方便接NPN三線傳感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-15 14:16
普通的FX1N,后綴-001的,COM直接碰到X,輸入燈就亮。 PLC內部自己有電源。

千萬不要短接外面的24+。  可以短接外面的0V。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 色网免费观看 | 国产精品欧美亚洲韩国日本 | 久久性生大片免费观看性 | 91手机看片国产永久免费 | 免费草比视频 | 午夜在线a亚洲v天堂网2019 | 九九精品视频一区二区三区 | 91你懂的 | 成人亚洲精品一区 | 男女真实无遮挡xx00动态图软件 | 亚洲视频在线看 | 美女黄金大片视频免费看 | 国产99区 | 国色天香 社区视频 | 99夜色| 日韩综合第一页 | 91在线视频免费观看 | 久久免费看少妇级毛片蜜臀 | 激情五月开心 | 国产午夜免费秋霞影院 | 天天做天天爱天天操 | 国产ab| 岛国片免费观看 | 亚洲视频国产精品 | 天堂网在线网站成人午夜网站 | 国内会所按摩推拿国产 | 国外欧美一区另类中文字幕 | 视频免费观看在线播放高清 | 蜜桃视频在线观看官网 | 99国产情在线视频 | 色综合97天天综合网 | 久久国产精品福利影集 | 欧美日韩在线观看一区二区 | 成熟女人50岁一级毛片不卡 | 精品国产福利片在线观看 | 99精品国产自产在线观看 | 欧美贵妇vs高跟办公室 | 欧美日韩一区二区三区在线播放 | 国产成人在线免费观看 | 日本在线视频免费看 | 国产91精品久久久久久 |