   各位好,我是威倫和PLC的初學者,現在手上有一臺MT506MV的觸摸屏和S7—200,cpu226的PLC,在將梯形圖下載到PLC和圖形下載到觸摸屏后,系統參數里都設置好了,電纜選用的是觸摸屏產品里配置的一分二的電纜,在物理鏈路和通信鏈路上應該都沒什么問題,可為什么老是顯示:PLC 沒有響應呢?
   是不是和我的元件地址設置有關?因為這個地址的對應關系一直沒搞懂,有沒有人可以詳細解答下?還有個問題就是通信協議是不是要選擇主從通信協議?觸摸屏要觸控PLC應該是對相應地址的一個讀寫過程,那么程序該怎么寫呢?不知道這個理解有沒有錯誤
    謝謝了!
常州工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 219 點
下載積分: 485 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2017-08-03
查看常州工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-14 09:44
3個原因:1是系統參數     2是通信電纜    3是地址對應
你的那個一分二的電纜估計是觸摸屏的下載電纜而不是屏與PLC的連接電纜
通訊口類型:RS485 default
9600
8位
1位
偶校驗
PLC站號:2
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wittyzx) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 秋霞黄色 | 免费看一级a一片毛片 | 1024国产基地永久免费 | 亚洲免费色图 | 2021最新国产成人精品视频 | 5g影院成人| 爱情岛论坛亚洲永久入口口 | 亚洲欧美专区精品伊人久久 | 好吊色青青青国产综合在线观看 | 国产精品视频第一区二区三区 | 久久久高清国产999尤物 | 2019年国产高清情侣视频 | 免费视频片在线观看 | 日本三级s级在线播放 | 亚洲第一网站免费视频 | 四虎在线视频免费观看 | 失禁尿丝袜vk | 4p高h三男一女 | 秋霞色 | 免费看男女做好爽好硬视频 | 草留色区 | 亚洲国产在线播放 | tube8最近日本护士 | 国模孕妇季玥全部人体写真 | 羞羞视频免费观 | 魔法满屋免费观看完整版中文 | 精品无码国产污污污免费网站2 | 欧美日韩中文字幕在线视频 | 四虎永久网址影院 | 久久99精品国产免费观看 | 日本卡1卡2卡4卡免费 | 胸奶好大好紧好湿好爽 | 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产欧美一区二区三区精品 | 无人区在线观看免费完整版免费 | 亚洲精品第一国产综合高清 | 亚洲成人黄色 | 国产综合久久久久久 | 亚洲AVAV天堂AV在线网爱情 | 高肉h护士办公室play | 日本无遮挡吸乳视频看看 |