我用相對定位指令回原點 然后用一個接近開關 清除D8340里的數據  例如DMOV K0 D8340.然后手動用M1接通相對定位指令移動到一個位置,然后在觸摸屏上按一個確認件,記錄當前脈沖,然后先回原點之后,切換成自動用M15接通絕對定位指令,走這個脈沖數,然后走到與手動記錄相同位置的時候 我監控D8340發現當前脈沖值并沒有達到記錄的脈沖值差了有10倍左右。但是如果我把手動的頻率和自動的頻率設置成一樣的,那么手動記錄位置之后再給自動走這個脈沖量就是準的。這是為什么? [upload=1]
woshicq380
哇哇哇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 393 點
下載積分: 756 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2023-10-11
查看woshicq380的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 03:36
這個是你機械零點并不是你軟件零點造成的。
你的程序設計回零有問題,你以高速執行回零,當機械運行到接進開關X002時,停掉脈沖輸出,這時執行機構是做不到馬上停止的,它有一個減速運行最后才停止。這樣實際位置就與程序位置有區別
你要這么寫回零,就要在碰到接進開關后再走一段距離,然后再以爬行速度反方向回來,當碰到接進開關才能做為已回零完成,把D8340再清零
堅持總會有收獲

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产在热亚洲完整版 | 男人女人日皮视频 | 亚洲丰满女人ass硕大 | 98精品全国免费观看视频 | 婷婷在线观看香蕉五月天 | 久久久久久久久人体 | 美女被狂揉下部羞羞动漫 | 我和岳偷长篇小说 | 国产女主播福利在线 | 农村妇女野外牲交一级毛片 | 娇妻与老头绿文小说系列 | 激情婷婷综合久久久久 | 免费看a视频 | 国产成人在线综合 | 欧美视频一级 | 清清草在线视频 | 激情亚洲 | 粉嫩极品国产在线观看免费 | 国产一区二区免费福利片 | 久青草国产97香蕉在线视频 | 共妻高h| 成人欧美一区二区三区白人 | 2019国内自拍大神视频 | 精品性影院一区二区三区内射 | 丰满的闺蜜2中文字幕 | 欧美成黑人性猛交xxoo | 动漫人物差差差动漫人物免费观看 | 国产haodiaose最新 | 国产精品香蕉一区二区三区 | les在宿舍吃她奶 | 护士伦理片| 成人在线视频观看 | 久久国产综合精品欧美 | 福利社在线免费观看 | 91久久精品视频 | 精品亚洲视频在线观看 | 惩罚美女妲己的尤老师 | www久久精品 | 垫底辣妹免费观看完整版 | 涩涩屋在线播放 | 国产成人青草视频 |