PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-01-17
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 12:23
引用
引用第2樓wangzhentang于2020-04-22 17:17發表的  :
個人理解3點:
1.DI采集硬件上就是光耦隔離,等效電路上外部信號通過串聯一個電阻+LED(控制在5mA左右,高速計數器或特殊應用可能不同),光耦另一端是一個三極管開關,導通MCU的DIO。
2.DI采集軟件上有濾波處理,是防止開關或繼電器產生的抖動,一般設定是10ms,也可以自定義。
3.目前部分PLC程序步數不超過10000步的話,循環時間也不超過1ms,完全可以識別出來。


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?

主站蜘蛛池模板: 99久久精品免费精品国产 | 四虎影视在线影院在线观看观看 | 国产在线步兵一区二区三区 | 亚洲久草 | 亚洲AV久久无码精品九号 | 亚洲v成人天堂影视 | 都市后宫小说 | 美女视频在线观看视频 | a黄毛片 | 日韩福利一区 | 69re在线观看| 亚洲国产欧美在线成人aaaa | 欧美xxxxx九色视频免费观看 | 欧美艳星kagneyiynn高清 | 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲 | 五月婷婷在线播放 | 草莓视频在线免费观看 | 高h短篇合集 | 日韩成人一级 | 全黄一级裸片视频免费 | 国产精品久久久久久久福利院 | 亚洲福利一区二区精品秒拍 | 午夜欧美精品久久久久久久久 | 色多多幸福宝 | 欧美人交性视频在线香蕉 | 美女的隐私无遮挡撒尿 | 日本一区二区三区四区无限 | 四虎在线成人免费网站 | 亚洲乱亚洲乱妇41p 亚洲乱码一区二区三区国产精品 | 国产精品嫩草影院在线看 | 成人在线免费看 | 五月天91 | 任你操视频在线观看 | 色交视频| 天天干天天爽天天操 | 久久re视频精品538在线 | 日韩精品中文字幕视频一区 | 96免费精品视频在线 | 亚洲天堂日韩在线 | 色婷婷婷婷 | 久久中文字幕乱码免费 |