圖片:
圖片:
之前發帖有說過,有幾個軸無法安裝感應器,絞盡腦汁在想該怎么回原點。后來打電話給三菱客服,客服提供了幾點方法:

1,用絕對編碼器
      由于一開始沒想到用絕對編碼器,現在伺服什么的都已經買好了,再買花時間,排除該方法

2,三菱伺服放大器可以安裝電池,將馬達移動到一個位置后可將該位置設為原點,即使斷電后也能記憶。
     理由同上,再買電池也沒時間了,排除該方法

3,利用扭矩輸出信號
     對于該方法,客服給的建議不是很詳細,大意是說:1,用很慢的速度驅動電機往一個方向走
                                                                                        2,接觸到機械極限(需增加緩沖器之類機構件)后,扭矩值開始增加
                                                                                        3,持續驅動電機,當扭矩值達到設定值時會輸出一個信號
                                                                                        4,PLC收到該信號后停止脈沖輸出,該位置即為原點(可以原點補償)
查看了三菱伺服手冊,全篇只找到如上兩個地方關于扭矩輸出的。
按照手冊上所說,將PD07的后兩位值設定為07,達到扭矩設定值后就會輸出該信號

現在有兩點疑問:

1,手冊上另一張圖中寫的很清楚,伺服OFF后該信號才會OFF,那我回一次原點后想再回原點該怎么辦,總不能每次回原點之前先將伺服OFF吧?
2,達到設定扭矩值后會不會觸發伺服報警?之前用伺服只是簡單的用到伺服ON,報警信號,復位等,沒接觸到扭矩報警這一塊

望有經驗的朋友不吝賜教。
635590445
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 163 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2025-01-06
查看635590445的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-06 11:21
我看這個回原地的思路是:
PLC 應該可以預置當前位置為原地啊 , 也就是指定當前點為原地。
三菱伺服有個功能 就是外部 扭力 限制�。ǖ竭_這個扭力 他就不會轉了 也不會報警),這個就是你會原地的時候的扭力 ,還有個到達扭力 會給出一個I/O值,也可以將 伺服旋轉反饋的脈沖接回PLC。
   這樣可以取這個外部扭力到達的I/O(好像是TL2 這個要改伺服I/O的輸出定義) 和 反饋脈沖值不變動(應該是個范圍值不然正負10)的多少s預置當前位置為原點。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品福利你懂 | 日韩免费一级片 | 精品推荐国产麻豆剧传媒 | 思久久 | 美女脱了内裤让男生尿囗 | 亚洲国产精品久久久久 | 无套大战白嫩乌克兰美女 | 福利社在线免费观看 | 都市风流贵妇激情 | 搓光美女衣 | 母乳在线| 四虎麻豆 | zoomkool最新版 | 169pp美女 | 国内精品福利丝袜视频_速 国内精品91久久久久 | 99久久综合给久久精品 | 免费导航 | 91精品导航在线观看 | 青青草在线播放 | 我们日本在线观看免费动漫下载 | 精品国产91高清在线观看 | 草草在线影院 | 羞羞影院午夜男女爽爽影院网站 | 黑人巨大vs北条麻妃在线 | 97porm国内自拍视频 | 啾咪成人漫画免费 | 国产成人精品日本亚洲网站 | 国产精品久久久久久爽爽爽 | 国产aaa毛片 | 午夜网| 日本动漫啪啪动画片mv | 刺激一区仑乱 | 色ccc36| 日韩欧美国产在线 | 国产自拍视频网站 | 亚洲系列国产精品制服丝袜第 | 精品久久久久久亚洲 | 免费高清www动漫视频播放器 | 欧美另类老女人 | 亚洲 欧美 国产 综合 在线 | 小莹的性荡生活45章 |