之前只做結構設計,最近開始學plc,沒電工基礎,連接線圖都看不懂。汗!請問各位師傅下圖中(如圖)
1.plc的零線和火線之前都要接斷路器嗎?百度看到說家庭用電好像零線最好不接。不知道plc是不是都要接。
2. 圖中plc是接在斷路器的輸入輸出觸點之間嗎,這好像沒辦法這樣接吧?24v電源接在斷路器輸出之后?請問實際中斷路器要怎么接?
3.能不能用漏電保護開關代替斷路器?

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52778 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 08:55
1. 是。這是工業配線。

2.PLC 在斷路器與接觸器之間。
   (DC POWER也可以,但前端加保險絲)
   一上電,PLC就導通。

3.可以,但不建議。(可能會常跳電)

漏電斷路器的裝置原則:
1. 近水處
2. 用水器具
3. 戶外線路



  

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产第一区二区三区 | 草草国产成人免费视频 | free chinese 国产精品 | 欧美大美bbb和大白屁股 | 国产亚洲女在线精品 | 日本道高清 | 欧美yyy| 欧美老少 | 久久视频在线视频 | 欧美三级不卡在线观线看高清 | 天选之王漫画顾长歌免费阅读 | 国产亚洲精品久久yy5099 | 91韩国女主播 | 色偷偷亚洲男人 | 楚乔传第二部免费播放电视连续剧 | 国产精品第3页 | 美女脱一光二净的视频 | 美女厕所尿尿擦逼 | 国产成人免费a在线资源 | 九九热视频免费 | 经典三级四虎在线观看 | 日本高清在线观看天码888 | 麻豆视频免费在线观看 | 公园暴露娇妻小说 | 99爱在线观看精品视频 | 国产精品久久久久久吹潮 | 日韩欧美一区二区三区中文精品 | 日本在线小视频 | 日本三级在线观看免费 | 香蕉视频在线观看网址 | 午夜免费啪视频观看视频 | 日你逼 | 特级毛片免费视频观看 | 脱jk裙的美女露小内内无遮挡 | 性欧美xxxxxxx另类 | 国产原创一区二区 | 二区三区在线观看 | 深夜视频免费看 | 日本一卡2卡3卡4卡乱 | 香艳69xxxxx有声小说 | 日韩精品中文字幕久久 |