一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2025-05-15
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-07 09:40
    如果是相同電壓的多個開關電源,可以共用0V,即把幾個開關電源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型設備中,由于設計原因,可能會把PLC輸入、輸出和外部控制電源分開,而在進行控制柜和機臺進行對接時,有時會把幾路開關電源的公共端搞混,導致各回路之間的電壓出現混亂,從而會使PLC或一些受控單元損壞,如果使幾個開關電源共零,就會避免這種情況的發生。
    但是對于不同電壓的開關電源來說,可以不用共零,因為不同電壓的開關電源,其用途本身就不同,而且受電單元也有明顯的區別,所以只要保證各開關電源正負極的線號標記明確就可以了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(si.yan) 分清楚后面好修,
  • 下載積分:+5(qinchenglim) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!

    主站蜘蛛池模板: 嫩草影院久久99 | 水多多凹凸福利视频导航 | 国产成人a v在线影院 | 天天干夜夜拍 | 暗卫调教女主肉高h | 帅小伙和警官同性3p | 色淫影院 | 男人的j进入女人的j免费 | 亚洲视频久久 | 免费观看网站 | 女人张开腿 让男人桶个爽 免费观看 | 经典千人斩一区二区视频 | 4hc44四虎永久地址链接 | 精品国产品香蕉在线观看75 | 久久中文字幕免费高清 | 乌克兰成人性色生活片 | 成人精品视频 成人影院 | 国产按摩系列 | 欧美大片一级片 | 大陆性出航 | 三级理论在线播放大全 | 成人亚洲欧美日韩在线观看 | 91欧洲在线视精品在亚洲 | 五月天视频网 | 女人又色又爽又黄 | 女人张开腿让男人做爽爽 | 国产欧美一区二区成人影院 | 欧美成年黄网站色高清视频 | 高清国产激情视频在线观看 | 亚洲视频免费在线观看 | 大象传媒短视频网站 | 美女牲交毛片一级视频 | 欧美女孩videos| 免费在线观看日本 | 男男视频18免费网站 | 884aa草莓视频 | 精品国产91高清在线观看 | 黄色aaa级片 | 青青青视频蜜桃一区二区 | 国产激情一区二区三区四区 | 免费视频精品一区二区 |