現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位��!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-02-28
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 08:05
我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題!

主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码A片在线观看蜜桃 | 人皮高跟鞋在线观看 | 精品午夜久久福利大片免费 | 国模孕妇季玥全部人体写真 | 欧美人与牲动交xxx 欧美人妖另类性hd 欧美人人干 | 日本天堂影院在线播放 | 免费xxxx日本大片在线观看 | 国内自拍2020| 草莓视频看污 | 亚洲酒色1314狠狠做 | 精品卡1卡2卡三卡免费视频 | 动漫美女羞羞视频 | 精品麻豆国产 | 亚洲成色 | 久久er国产精品免费观看2 | 国产精品视频久 | 日本高清中文字幕一区二区三区 | 久久精品热在线观看30 | 波多野结衣伦理在线观看 | 免费一级日本c片完整版 | 日本妻子迷妹网 | japonensis中国东北老人 | 日本网络视频www色高清免费 | 日本888 xxxx| 91短视频在线免费观看 | 国产精品馆 | 色多多影院 | 欧美一区二区视频 | 国产成人免费高清激情视频 | 第一次破学生处破 | 无套大战白嫩乌克兰美女 | 三级黄色片在线观看 | 亚洲激情成人 | 狠狠香蕉 | 水多多www视频在线观看高清 | 99热在这里只有精品 | 久久全国免费观看视频 | 五月婷婷俺来也 | 亚洲成在人线视频 | 被老外玩爽的中国美女视频 | 国产免费一区不卡在线 |