圖片:
有點暈
      已知溫度變送器是0-400度,輸出電流是4-20MA的,  用的是FX2N-2AD的模塊,對應數字量0-4000
   現在PLC內的監控值是193,  想知道,實際的溫度值是多少?我是這樣算的,不知道對不對,大神出來明釋一下吧。

                       4000/400=193/X     X=19.3度,       實際溫度19.3度,用萬用表測得的電流是4.9mA,     可是又有人說,還要減掉4MA的誤差值,我想問這4MA的誤差值,哪來的,不是4-20MA對應0-4000了嗎。

是不是說FX2N-2AD出廠是0-10V對應0-4000的,   如果不調整增益偏置,直接用4-20MA電流輸進去,就會有4MA的誤差值,是這意思嗎,各路大神們,明釋一下,越詳細越好。

   另外電流是4.9MA能對應19.3A嗎,     4.9-4/20-4*400=22.5度,    這樣就又相差3.2度了,真是搞的暈頭轉向了。
[ 此帖被cyh37017在2018-05-15 15:28重新編輯 ]
15996422036
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 114 點
下載積分: 920 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2018-01-25
最后登錄: 2022-08-08
查看15996422036的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-16 16:45
變送器是0-400° 輸出4-20MA  你模擬量輸入模塊選4-20MA模式,對應數值0-4000.

0°對應0 400°對應4000.

把寄存器中的數值乘你一個數值對應的溫度值.就能知道你現在的實際溫度是多少了.

主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区久久 | 99久久精品6在线播放 | 免费在线观看成年人视频 | 国产亚洲高清国产拍精品 | 亚洲视频久久 | 国产99久久九九精品免费 | 日本春菜花在线中文字幕 | 四虎影视国产精品婷婷 | 亚洲视频精选 | 逼水真多| 亚洲天堂网2018 | 亚洲国产欧美在线人网站 | 亚洲精品第五页 | 免费抽搐一进一出印度 | 色佬头| 沉香如屑西瓜视频免费观看完整版 | 日本不卡高清免费v日本 | 成人国产精品一级毛片视频 | 青青久在线视频免费观看 | 日本xxxxxx片免费播放18 | 亚欧毛片基地国产毛片基地 | 草莓视频首页 | 国产成人手机在线 | 天天干夜夜添 | 古装一级无遮挡毛片免费观看 | 日韩网站免费 | 天天爱天天操天天射 | 国产成人综合亚洲一区 | 7777奇米四色 | 国产成人精品午夜免费 | 欧美精选视频 | 免费视频一区二区 | 歪歪私人影院成人毛片 | 男人叼女人的痛爽视频免费 | 国产草| 成年人网站免费在线观看 | 欧美成人精品第一区二区三区 | 午夜视频一区 | 99热在这里只有精品 | 色综色| 高清女主播一区二区三区 |