樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:11
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。

主站蜘蛛池模板: 久久99亚洲热最新地址获取 | 午夜伦伦电影理论片大片 | 国产亚洲精品激情一区二区三区 | 国产成人精品高清免费 | 特级夫妻大片免费在线播放 | 亚洲成a人不卡在线观看 | 免费观看一级一片 | 免费午夜剧场 | 欧美性黑人巨大gaysex | 国产一区二区三区免费在线视频 | voyeur 中国女厕 亚洲女厕 | 日本hd18 | 小伙无套内射老女人 | gay 男同志被捆绑茎 | 高h喷水荡肉爽文np肉色文 | 免费一区二区视频 | 欧美疯狂做爰xx | 四虎影视免费观看 | 91九色丨porny丨制服 | 欧美成人乱弄视频 | 久久无码人妻中文国产 | 欧美日韩精品免费一区二区三区 | 婷婷日日夜夜 | 国产51社区精品视频资源 | 国产亚洲人成网站在线观看不卡 | 日本红怡院亚洲红怡院最新 | 唯美 清纯 另类 亚洲制服 | 91免费精品国自产拍在线不卡 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 色花堂中文字幕98堂网址 | 青青青手机视频在线观看 | 新影音先锋男人色资源网 | 4tube欧美高清 | 青青草影院在线观看 | 久久精品一区 | 91天堂国产在线 在线播放 | 色偷偷影院 | 国产成人精品日本亚洲网站 | 45分钟做受片免费观看 | 2018生活片性色生活片 | 边摸边操 |