設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 2904 點
下載積分: 7291 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-01-19
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-15 11:56
我前幾天也遇到過這種情況,萬用表測設備和接線盒里引出的地線是聯通的,一開機觸摸到金屬外殼就電人。量外殼對地有180V電壓。最后查到是接線盒里引出地線沒有接到電線上,把地線接好開機正常!建議檢查上端地線有無真的接地?

主站蜘蛛池模板: 91制片厂制作传媒破解版免费 | www国产精品 | 欧美精品久久一区二区三区 | 欧美专区在线视频 | 欧美日韩一区不卡 | 边打电话边操 | 亚洲第一男人网站 | 欧美香蕉人人人人人人爱 | 无删减影视免费观看 | 骚虎网站在线观看 | 日本高h | 日韩国产成人精品视频人 | 男人狂躁女人gif动态图 | 免费一级特黄特色大片在线 | 亚洲第一天堂无码专区 | 欧美成人精品第一区二区三区 | 美女一线天 | 日本精品人妖shemale人妖 | 欧美xxoo黑人又粗暴 | 男人插曲女人身体 | 男人午夜禁片在线观看 | 第一次破女视频国产一级 | 日韩精品欧美高清区 | 成年人福利 | 华人亚洲欧美精品国产 | 啊啊啊好大好爽视频 | 久久亚洲国产成人影院 | 国产精品一区牛牛影视 | 天天黄视频| 国产剧情一区二区三区 | 国产成人欧美 | 福利国产精品 | 鞋奴的视频VK | 爱情岛永久成人免费网站 | 免费观看一级欧美在线视频 | 36美女厕所撒尿全过程 | 花房乱爱在线观看 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 美人的淫事[纯hh] | 羞羞答答免费人成黄页在线观看国产 | 欧美日韩高清不卡一区二区三区 |