圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 三上悠亚国产精品一区 | 四虎影视在线影院在线观看 | 日b在线 | 香蕉久久综合 | 欧美贵妇vs高跟办公室 | 爽好大快深点一视频 | 女同色图 | 四虎在线成人免费网站 | 亚洲国产成人久久综合一区77 | 扒开双腿猛进入爽爽视频ai | 91在线精品视频 | 国产成人高清精品免费观看 | 国产ay| 嫩草视频在线观看免费 | 国内精品久久久久久中文字幕 | 国产香蕉一区二区在线网站 | 五月天中文在线 | 国产79av| 操mm| 男人晚上适合偷偷看的污污 | 性欧美13处丶14处 | 亚洲AV久久无码精品九号 | 国产一级片免费观看 | 小鸟酱在线看 | www.伊人| 无人区乱码区1卡2卡三卡在线 | 亚洲国产中文字幕在线视频综合 | 国产卡一卡二卡3卡乱码免费 | 免费国产在线视频 | 国产亚洲精品综合在线网址 | swag最新正在播放 | 亚洲国产成人久久77 | 波多野结衣xxxxx在线播放 | 国产3p在线| 欧美精品久久久久久久影视 | 欧美乱妇高清无乱码视频在线 | 3d蒂法精品啪啪一区二区免费 | 亚洲国产精品一区二区首页 | 国产chinese男同gay | 欧美brazzers| 91免费永久在线地址 |