樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
zheng66661
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 154 點
下載積分: 511 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2024-10-26
查看zheng66661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:51
現在網上都找不到TS002的手冊了

主站蜘蛛池模板: 8插8插| 视频一区二区在线 | 午夜理伦片免费 | 日韩黄色录像 | a级片欧美| 久久精品麻豆国产天美传媒果冻 | 国产hd老头老太婆 | 国产a毛片在线 | 四虎影视永久在线观看 | 特黄aa级毛片免费视频播放 | 3d动漫被吸乳羞羞 | 国产日韩免费视频 | 加勒比一本大道香蕉在线视频 | 国产成人永久免费视 | 日日日操| 精品在线免费播放 | 国产成人h视频在线播放网站 | 男人晚上看的 | 91免费精品国自产拍在线不卡 | 日本xxxx在线视频免费 | 三级小说网站 | 国产精品福利一区二区亚瑟 | 午夜AV内射一区二区三区红桃视 | 国产在线观看色 | 国内精品 大秀视频 日韩精品 | 青柠在线完整高清观看免费 | hh99me福利毛片 | 学生小泬无遮挡女HD | 疯狂激吻添下边小说 | 满溢游泳池免费 | 精品综合| 国产精品合集一区二区 | 男人含玉势出嫁束器 | 国产男女性特黄录像 | 久久久91精品国产一区二区 | 欧美生活一级片 | 91久久福利国产成人精品 | 无人区在线观看免费观看 | 四虎免费在线观看 | 色哟哟国产成人精品 | 国产小青蛙 |