請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 08:04
  風冷效果不好。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-30 08:26
        在實際溫度穩定的情況下,突然調低溫度給定值,在沒有強冷設備的情況下,是沒有手段讓溫度快速降低下來的。

主站蜘蛛池模板: 99久久精品免费看国产情侣 | 天堂漫画破解版 | xxxxyoujizz护士| 国产91短视频 | 精品欧美男同同性videos | www.精品在线 | 美女扒开腿让男人桶爽免费gif | 欧美人禽杂交av片 | 8x在线永久成人影院 | 8天堂资源在线官网 | 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 日本一级不卡一二三区免费 | 午夜想想爱 | 日本无遮挡拍拍拍凤凰 | 国产精自产拍久久久久久 | 日本不卡免免费观看 | 97秋霞| 国产精品免费小视频 | www.色.con | 国产一区精品 | 欧美ay | 合欢视频免费 | 好男人天堂网 | 2018成年动漫在线观看 | 国产香蕉一区二区在线观看 | 99最新网址| 四虎国产欧美成人影院 | 果冻传媒在线播放1 | 香蕉久久久久久狠狠色 | 国产成人免费高清激情视频 | 女海盗斯蒂内塔的复仇2免费观看 | 色综合久久久 | 免费观看日本视频 | 四虎精品成人免费观看 | 亚洲精品网址 | 石原莉奈被店长侵犯免费 | 2020韩国r级理论片在线观看 | 91对白在线 | 嫩草影院地址一地址二 | 亚洲色图亚洲色图 | 日本无遮挡拍拍拍凤凰 |