樓主  發表于: 2014-06-16 06:34
]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

主站蜘蛛池模板: 国产成人一区二区三区影院免费 | 国产主播福利在线观看 | 亚洲国产成人精品 | 99热这里有精品 | 成年女人免费 | 羲义嫁密着中出交尾gvg794 | 国产免费看黄的私人影院 | brazzersxxx欧美 | 天天天天天天天操 | 国产高清在线播放刘婷91 | 日韩在线二区全免费 | 天天摸天天爽视频69视频 | 国产精品福利 | 色老板成人永久免费视频 | 国产精品1024永久免费视频 | 饭冈加奈子乳喷cead144 | 好涨好爽好大视频免费 | 成人久久18免费网站入口 | 美式禁忌在线 | 青青成人在线 | 天堂精品高清1区2区3区 | 国产欧美日韩综合二区三区 | 精品久久久久国产免费 | 欧美国产精品 | 网红刘婷hd国产高清 | 国产成人影院一区二区 | 亚洲精品九色在线网站 | 2019理论韩国理论中文 | 黄a 大片a v 永久免费 | 成年人在线播放视频 | 国产精品福利一区二区亚瑟 | 四虎黄色网址 | 男人的天堂久久精品激情 | 极品丝袜老师h系列全文阅读 | www国产精品 | 天堂激情网 | 我半夜摸妺妺的奶C了她软件 | 国产91精品久久久久久久 | 四虎影院2019| 欧美人与牲动交xxx 欧美人妖另类性hd 欧美人人干 | 欧美香蕉视频 |