樓主  發表于: 2014-06-10 16:41
西門子 S7-200    CPU226    每次周末休息關機2天后,在周一開機時電機正反轉中的正轉接觸器不停得跳,在大概30-40分鐘之后又恢復正常!什么原因???求解
注:開機時沒有給正轉信號,且正轉時PLC對應的指示燈不亮?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-01-11
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 17:15
應該是PLC內部控制正轉的電路質量不好,或者受潮、污損而導電導致接觸器接通。開機后,PLC自身及電柜內其他電器散發的熱量慢慢把PLC烘干,絕緣恢復后就正常了。
還有可能就是干擾。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-01-11
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-10 17:29
一個簡單的判斷方法:下回它再跳的時候,你把PLC輸出點上控制正轉接觸器的線斷開,還跳的話就去查外圍的線;不跳的就是PLC內部的問題。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品久久精品怡红院 | 数学老师扒开腿让我爽快 | 吉泽明步高清无码中文 | 免费看黄色一级 | 52zfl宅福利yxpjw| 视频在线观看大片 | 末发育xxxxx仙踪林 | 精品精品国产自在香蕉网 | 亚洲国产99在线精品一区69堂 | 99久久精品免费精品国产 | 免费在线观看小视频 | 2018久久精品热在线观看 | 精品久久久久久亚洲精品 | 国产麻豆视频 | 日本中文字幕在线精品 | xxxx泡妞中国| 糖心vlog麻豆精东影业传媒 | 亚洲精品老司机福利在线播放 | 免费一看一级毛片人 | 99久热只有精品视频免费观看17 | bbwfreehd女厕所ved | 农村妇女野外性生话免费视频 | 男生和女生艹逼 | 精品视频一区二区三区 | 91精品国产99久久 | 出轨娇妻的呻吟1—9 | 日本动漫黄网站在线观看 | a色在线 | 五月天综合久久 | 成人au免费视频影院 | 国产亚洲一欧美一区二区三区 | 99re在线视频免费观看 | 女子张腿让男人桶免费 | 欧美视频一区二区三区四区 | 国产日韩精品一区二区三区 | heyzo在线观看 | 图片专区小说专区卡通动漫 | 国士李风起全文在线阅读 | 亚洲高清在线天堂精品 | 扒开女人屁股眼看个够 | 草草在线影院 |