樓主  發表于: 2013-11-06 06:01
變頻器上顯示的電流和實際電機工作電流一樣嗎?電機只有1.1kw,名牌上寫的額定電流2.85A,運行時變頻器顯示2.3A,我把電子過流保護設置為2A,為什么變頻器沒報警,并且能正常運行。當我設定1.5A時就報警。設定值小于變頻器顯示值會對電機和變頻有影響嗎?應該設多少安才好?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 09:21
這是變頻器有一個過載時間。這個設定值只是一個保護作用。在電機的額定電流以內都是可以的。如你所說運行電流是2.3A那就設定這個值就可以了。

主站蜘蛛池模板: 久久精品观看影院2828 | 91噜噜噜在线观看 | 无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡 | 五月激激激综合网色播免费 | 欧美成人精品福利网站 | 国产精品福利在线观看免费不卡 | 亚欧日韩 | 国产在视频线精品视频 | 俄罗斯大白屁股 | 四虎在线视频免费观看视频 | 四虎影视在线观看永久地址 | free性欧洲 | 亚洲精品福利一区二区在线观看 | 秘书喂奶好爽一边 | 日韩久久中文字幕 | 日韩亚洲欧美综合一区二区三区 | 国产无限免费观看黄网站 | 97热在线| 无人区1在线观看 | 国产成人亚洲综合91精品555 | 四缺一的小说 | 99久在线 | 天天爽视频 | 日本视频在线免费看 | 亚洲国产自拍在线 | narutomanga玖辛奈本子 | 亚洲欧美日韩在线观看看另类 | 深夜福利影院 | vod国产成人精品视频 | 久久99精品国产自在自线 | 四虎影视4hutv最新地址在线 | 久久综合狠狠综合久久综合88 | 日本手机在线视频 | 国偷盗摄自产福利一区在线 | 婷婷在线综合 | 精品国产品香蕉在线观看 | 亚洲第一综合网 | 免费观看网站 | 成人在线免费看 | 四虎影视网址 | www.毛片在线观看 |