這是一臺中頻淬火電源的冷卻出水箱,上面有20多根出水管線,而每一根管線就是給中頻電源內部晶閘管、電抗器冷卻用的,當發現其中一根有水堵現象時,此時出水流量將會減少,很容易引起電源內部晶閘管、電抗器損壞,為此,我們工作一會就需要過去看看是否正常,我在想能否在每一根管線上加裝一根水溫傳感器,當水溫高的時候就說明有水堵現象,此時報警,然后再進行這根管線疏通,以避免引起器件燒壞現象,不知道使用什么形式的傳感器,特請教壇友們的幫助,附圖就是出水箱現狀,謝謝!


yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-18 08:32
水流量的大小,跟水自身的溫度沒有任何關係。流量的大小只于冷卻物的溫度有關。
首先在管口加裝溫感SENSOR,沒有任何意義。
檢測你冷卻物的溫度就可以了啊。就像樓上說的,每根管子裝壓力傳感器,

主站蜘蛛池模板: 99精品视频在线观看免费 | 男人含玉势出嫁束器 | 性做久久久久久久久老女人 | 青丝视频免费版在线看 | 91大片淫黄大片在线天堂 | 国内精品在线观看视频 | 国产综合社区 | 国产一级在线免费观看 | 亚洲国产天堂久久综合网站 | 国产精品夜色视频一级区 | 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区 | 国产重口老太伦 | 四虎免费永久观看 | 久草在线福利资站免费视频 | 青青草在观免费 | 西西人体大胆77777视频 | 青青成人| 男生和女生搞逼逼 | 波多野结衣178部中文字幕 | 蜜桃破解版免费看nba | 久久久久伊人 | 丝袜护士强制脚足取精 | 亚洲免费黄色网 | 841995论坛网站2022年 | 久久精品视频免费 | 亚洲国产成人久久精品影视 | 九九九九在线精品免费视频 | 国内自拍成人网在线视频 | 美女的隐私无遮挡的网页 | 成人精品一区二区三区中文字幕 | 欧美在线播放成人免费 | 午夜香蕉成视频人网站高清版 | 成人精品亚洲人成在线 | 国产成人影院一区二区 | 亚洲视频999 | 激情视频图片小说qvdo | 天堂网在线网站成人午夜网站 | 欧亚尺码专线欧洲s码wmy | 顶级尤物极品女神福利视频 | 精品视频免费在线观看 | av中文字幕网免费观看 |