樓主  發表于: 2012-11-14 22:55
我的項目是用S7 300 315-2dp的cpu;模擬量處理用的是1kf02,模擬量輸入為2線制變送器;模擬量處理過程中,變送器輸出的為(4-20MA)信號,為什么PLC程序監視時,信號不正確;接線沒有問題。我用信號發生器直接給PLC信號,PLC程序監視時正確。我測量了變送器出來的信號也有,有5MA。但是接到AI上時,PLC程序監視時是不正確的。FC105的RET——VAL為00008,說明信號處理發生錯誤。我想知道為什么;信號發生器給信號PLC能正確處理,說明程序沒有問題。接線也沒有問題。變送器過來的信號,能用萬用表測量出5MA電流,說明變送器用正確的信號輸出。補充一下,有的模擬量信號處理有正確的,有的是錯誤碼的。有的正確的過一段時間也會變不正確,也就是不穩定。我所有的模擬量都是二線制變送器,和變頻器來的信號。有 變頻器來的信號PLC處理正確,有的處理不正確。所有設置和接線都是一樣的,為什么有的行,有的不行。
c-yu
獨狼天涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2024-09-02
查看c-yu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-17 11:46
信號怎么還會變化,是不是有干擾?

主站蜘蛛池模板: 国产香蕉一区二区在线观看 | 亚洲精彩视频在线观看 | 高清一区二区 | 韩国免费特一级毛片 | 欠操h| 婷婷日韩| 美式禁忌在线 | 午夜福利理论片在线播放 | 99精品久久精品一区二区 | 国产一区二区精品久久91 | 黑人粗又长 | 天天射寡妇射 | 四虎在线最新永久免费 | 美女翘臀跪床被打屁股作文 | 天天翘 | 免费看男人使劲躁女人小说 | 国产精品久久久99 | 咪咪爱小说 | 日韩一品在线播放视频一品免费 | 亚洲波霸 | 调教全程肉动画片在线观看 | 91se在线| 美女的让男人桶爽免费看 | 亚洲香蕉伊在人在线观看9 亚洲系列国产系列 | 国产成人愉拍免费视频 | 精品蜜臀AV在线天堂 | wc凹凸撒尿间谍女厕hd | 亚洲第一天堂网 | 波多野结在线观看 | 日本中文字幕在线视频站 | 国产色图片 | 国产精品成人一区二区 | 粉嫩极品国产在线观看免费 | 久久精品久久久久 | www.片| re99热| 欧美色精品天天在线观看视频 | 免费观看韩剧网站在线观看 | 91粉色视频在线导航 | 国产视频中文字幕 | 四虎国产欧美成人影院 |